有一台单相空调,用于IT机房,电量为3.87kW。不考虑启动容量,用EPS供电需要采用多大的EPS电源?EPS可在过载120%时正常运行
有一台单相空调,用于IT机房,电量为3.87kW。不考虑启动容量,用EPS供电需要采用多大的EPS电源?
EPS可在过载120%时正常运行
2楼
:)
EPS供电系统包括 EPS和电池柜
EPS的选型可与设备配套.
电池柜容量选择 必须考虑供电时间,
3.87kW单相空调额定电流约15A,如需供电4小时电池需选取60AH.
回复
3楼
EPS容量单位不是kVA或kW吗?
回复
4楼
我现在只需要供电20min
回复
5楼
3.87kW单相空调额定电流约为15A
功率因数取0.8,计算电流为22A啊
回复
6楼
怎么没人回答啊
回复