请教一个关于EPS的问题,在线等,谢谢
dzl81
dzl81 Lv.3
2008年11月05日 16:28:32
只看楼主

有一台单相空调,用于IT机房,电量为3.87kW。不考虑启动容量,用EPS供电需要采用多大的EPS电源?EPS可在过载120%时正常运行

有一台单相空调,用于IT机房,电量为3.87kW。不考虑启动容量,用EPS供电需要采用多大的EPS电源?
EPS可在过载120%时正常运行
免费打赏
ccl1110
2008年11月05日 22:19:05
2楼
:)
EPS供电系统包括 EPS和电池柜
EPS的选型可与设备配套.
电池柜容量选择 必须考虑供电时间,
3.87kW单相空调额定电流约15A,如需供电4小时电池需选取60AH.
回复
dzl81
2008年11月06日 08:58:41
3楼
EPS容量单位不是kVA或kW吗?
回复
dzl81
2008年11月06日 08:59:12
4楼
我现在只需要供电20min
回复
dzl81
2008年11月06日 09:00:54
5楼
3.87kW单相空调额定电流约为15A
功率因数取0.8,计算电流为22A啊
回复
dzl81
2008年11月07日 08:21:21
6楼
怎么没人回答啊
回复

相关推荐

APP内打开