电压互感器中性点绝缘问题
sdzhck
sdzhck Lv.3
2008年11月05日 13:32:50
来自于变压器
只看楼主

那位老大给解释一下三只电压互感器按Y型接法,为什么中性点绝缘按其线电压考虑?

那位老大给解释一下三只电压互感器按Y型接法,为什么中性点绝缘按其线电压考虑?
免费打赏
tcchezhong
2008年11月05日 15:40:14
2楼
中压系统,一般是要求按线电压考虑。
主要是安全,并兼顾设备成本。这样做法,中压的对造价的影响并不是太高。
回复
sdzhck
2008年11月06日 10:51:48
3楼
我想请教一下,中性点的电压能达到线电压的多少?有没有一个大致的数值?我是说是在20kV的发电系统,接的电压互感器和避雷器(手车式),Y接法,中性点串接的中性点变压器。
回复

相关推荐