请教新旧基础结合部位的处理方式?
superstar2202
2005年03月28日 11:01:10
来自于地基基础
只看楼主

俩栋宿舍楼相邻,旧楼高5层,新楼高6层,旧楼设计时预留了双墙的基础,缝宽30,请问我设计时可以利用原设计的基础吗?如何考虑不均匀沉降的问题呢?原缝宽合适吗?请各位大虾指教,多谢了先!(请见附图)

俩栋宿舍楼相邻,旧楼高5层,新楼高6层,旧楼设计时预留了双墙的基础,缝宽30,请问我设计时可以利用原设计的基础吗?如何考虑不均匀沉降的问题呢?原缝宽合适吗?请各位大虾指教,多谢了先!(请见附图)

1111979067764.jpg

免费打赏
scs1004
2005年03月29日 09:27:50
2楼
工程在那里?土好么?
我这的土不好,如果是5.6层的楼需要作伐片,而且把土压到12~15吨,要沉降10多公分
如果你那的土象我这样,肯定不行
从图上看(我有点看不清图),你那的土应该不错,规范GB50007-2002 表5.3.4
局部倾斜0.002X4000=8mm(从图上看好象3米多,我看不清,取大些4米)
8mm的沉降差很难保证(算也算不准)
我建议不能利用原基础。
如果基础坐在岩石上,没有沉降差,那就没问题了。
30mm的缝太小了。见GB50011-2001 7.1.7.3
回复
superstar2202
2005年03月29日 12:40:55
3楼
基础持力层为粉质粘土,fak=160Kpa.如果不利用原基础,采用基础挑梁及层层设挑梁的方法都不太好,感觉不利用原设计的基础说不过去,主要的问题应该是新建楼的不均匀沉降问题,对原楼的影响因为原楼已建成10年我认为影响不大。如何解决新建楼的不均匀沉降呢?请大家指教,谢谢。
回复
scs1004
2005年03月30日 10:42:57
4楼
你如果一定要用原基础,把纵向地梁和地圈梁做大些
地梁满足1/6~1/8

1.2恒+1.4活 和 1.35恒+1.4X0.7活 比较
谁大谁控制