带过冷循环的经济器系统的问题
wubaolong.2008
2008年11月05日 08:25:14
只看楼主

BITZER压机样本上有一幅图是带过冷循环的经济器系统,里面有个从经济器管路引到压机吸气口的旁通管,不知此管是何作用?还有为什么不把经济器管路和蒸发器入口管路上的电磁阀装在总管上用一个就成?

BITZER压机样本上有一幅图是带过冷循环的经济器系统,里面有个从经济器管路引到压机吸气口的旁通管,不知此管是何作用?还有为什么不把经济器管路和蒸发器入口管路上的电磁阀装在总管上用一个就成?

tu.JPG

免费打赏
荣昌制冷
2008年11月05日 09:38:20
2楼
这个旁通阀是防止启动前高低压的压差过大时启动困难而设置的。
两个电磁阀的作用不一样,一个是进入过冷器的,一个是进入蒸发器的;进过冷器的那个电磁阀可以根据需要开启或关闭,而进入蒸发器的电磁阀是根据蒸发器的工作状况而动作的。
回复
wubaolong.2008
2008年11月05日 11:56:10
3楼
那为什么不从排气管旁通呢?其不更好!
回复
wubaolong.2008
2008年11月05日 11:59:03
4楼
经济器既然是提高制冷效率的,那在什么情况下又会需要关闭电磁阀而不用呢?
回复
荣昌制冷
2008年11月05日 14:12:29
5楼

比如在液体温度不高不需过冷时。