约克YT机问题
leishengyuan2008
2008年11月04日 22:38:17
只看楼主

近日碰到几台约克YT负压机,由于以前没做过负压的,所以特来向高手们请教几个问题 1.在需打压检时,制冷剂的转移是用氮气压出还是用机器抽出来好? 2.如果系统里面进入空气或氮气与制冷剂混合,用真空泵抽真空该怎么抽?抽到什么程度?

近日碰到几台约克YT负压机,由于以前没做过负压的,所以特来向高手们请教几个问题
1.在需打压检时,制冷剂的转移是用氮气压出还是用机器抽出来好?
2.如果系统里面进入空气或氮气与制冷剂混合,用真空泵抽真空该怎么抽?抽到什么程度?
免费打赏
lushanyijue
2008年11月05日 12:49:40
2楼
制冷剂的转移用氮气压出,用泵抽真空压力应在70KPa以下.
回复
jqlin1232
2008年11月12日 15:29:11
3楼
约克技术交流:
www.yorksd.cn
回复
xchr2000
2008年11月20日 00:10:45
4楼
YK老款40位显示屏有现货么?
回复
北京约克
2008年12月24日 16:24:50
5楼
负压机查漏还要收什么制冷剂啊,直接压氮气,做一个东西堵住防爆膜就行啦。l
回复
pp--0007
2010年03月30日 16:32:12
6楼
学习
回复
covver
2010年04月11日 19:45:24
7楼
用氮气把冷媒压出来,机组要彻底抽真空100PA左右,加冷媒的时候要加液体
回复
北京约克
2010年04月14日 10:00:10
8楼
用真空泵抽到高压130KPA左右,排气温度70度以下,就让机组自己排气。
回复
zhangmh502
2010年04月19日 12:08:41
9楼
用氮气把冷媒压出来,机组抽真空应的机组较高位置,抽至100kpa以下后加少量的液态制冷剂。