最近看到了一个工程是一个5层3跨的框架结构,顶层由于空间需要将中间两排柱子抽掉,屋面用双T板(成为排架结构)。对于这种处理方式我感到不妥。首先整个结构是框架结构,然而5层(顶层)用长度近20米的双T板成为排架结构,不知道受力后能否协同工作(尤其是水平力);其次这是一个学校的建筑,按8度设防考虑。总感到这个处理方式不是很妥当,但是找不到什么依据。希望高手指点。[ 本帖最后由 lqs_34 于 2008-11-5 14:16 编辑
本帖最后由 lqs_34 于 2008-11-5 14:16 编辑 ]
2楼
怎么没有人回帖?热切希望回帖
回复
3楼
也可以这样做的,混凝土柱子,上部预埋件与上部联系。。。
建模的时候可以抽取一榀框架进行分析~
回复
4楼
这种处理方法是可以的。可以用pK进行结构分析,很简单的呀。qq30086179
回复
5楼
横向可以考虑排架,纵向按框架考虑,排架计算建模可以用PK计算,双T板定义为刚性杆,两端与柱或梁做铰接
回复
6楼
同意楼上:横向可以考虑排架,纵向按框架考虑,排架计算建模可以用PK计算,双T板定义为刚性杆,两端与柱或梁做铰接
回复