数台风冷机组选用水泵计算阻力,如何计算
haierlihe
haierlihe Lv.2
2008年11月04日 22:16:22
来自于中央空调
只看楼主

我选用6台风冷模块机,在选用水泵的时候,把每台的阻力累加在一起,算出总的阻力,还是只选择一台压力即是总的压力的呢,请朋友指教

我选用6台风冷模块机,在选用水泵的时候,把每台的阻力累加在一起,算出总的阻力,还是只选择一台压力即是总的压力的呢,请朋友指教
免费打赏
vf_19s
2008年11月04日 23:36:28
2楼
= =b这个...难道你的风冷机组不是并联的么?为什么要加总的压降呢?难道你打算六台主机串联用一台水泵??
水泵选型的方法简单点的话就是将最不利系统的压降加上设备(包括主机、阀门、水泵等)的水压降再加上水泵的气蚀余量,请注意开式系统和闭式系统的区别。
回复
haierlihe
2008年11月05日 17:15:26
3楼
:handshake 哈哈,感谢楼上的指点,基本上是明白的啦
回复
ylttzkx
2008年11月06日 02:44:30
4楼
正常是并联系统,当然只算一台了,这何须问?阻力按最不利环路计算,再看看教科书吧