请教各位高手:在室内的热水循环系统中,作为补水系统是接在循环水泵的出口好,还是接在入口好?哪一种接法最有利?
请教各位高手:在室内的热水循环系统中,作为补水系统是接在循环水泵的出口好,还是接在入口好?哪一种接法最有利?
2楼
入口好,出口压力太大。
回复
3楼
静压线你是怎么定的啊,恒压点你就知道在那里啦,呵呵,动静压的交点
[
本帖最后由 splqf 于 2008-11-5 13:16 编辑 ]
回复
4楼
请问:恒压点设在循环泵出口和入口,对选择循环泵的扬程有什麽影响?
回复
5楼
定压是定压,扬程是扬程,你要找的恒压点,你要计算扬程的话,那要计算系统的阻力和哪个没关系的.
回复
6楼
我的意思是把恒压点和扬程给归结于一个系统来讲。
我曾做过这样的一个案例:
室内热水给水系统,上分式系统,恒压点原设计在循环水泵的出口,起泵后,整个热水系统出现抽空现象;后改至循环水泵的入口处,其他系统部件不动,起泵后,系统运行正常。
请帮我分析一下其中原因。
回复
7楼
很正常的,你循环水泵前不是恒压点,而真正的恒压点又没有控制定压,当然会出现抽空啦
回复
8楼
请问:“真正的恒压点又没有控制定压”是什麽意思?对于系统来讲,它是一个不变的压力点,而作为恒压点的运行部件(如设高位水箱),它对于系统来讲,本身即是起补水和定压的作用。
很感谢您能和我讨论这个问题。
2004年我做过这样的实改案例,改造是成功了,但由于我的理论基础薄弱,翻阅资料又找不到一个很不好的理论支持。希望您能不惜赐教!
查阅室内的热水给水系统的典型图示,它们一般都是在循环水泵的出口,不知做何解释?恳请指教!
回复
9楼
查阅室内的热水给水系统的典型图示,它们一般都是在循环水泵的出口,不知做何解释?恳请指教!
发上来看看!!!
回复
10楼
我现在还没有电子版的,你可以到北京百万庄的建筑书店里查阅一下设计方面的书籍。
回复