管道如何穿防火卷帘
ssffyy
ssffyy Lv.3
2008年11月04日 08:01:39
只看楼主

在一个大型商场中,中庭四周用防火卷帘与其他部分分隔,中庭内为自动扶梯,根据有关规范,自动扶梯底部应设喷头,那么消防管道需从其他防火分区引入,势必造成消防管道穿防火卷帘或穿梁,请教各位高手,如何做比较好?

在一个大型商场中,中庭四周用防火卷帘与其他部分分隔,中庭内为自动扶梯,根据有关规范,自动扶梯底部应设喷头,那么消防管道需从其他防火分区引入,势必造成消防管道穿防火卷帘或穿梁,请教各位高手,如何做比较好?
免费打赏
stilscoline
2008年11月04日 10:03:30
2楼
防火卷帘是不能直接穿的,实在要穿的话可以跟建筑协商,让卷帘做的比梁底低200~300,这段距离设防火墙,管道穿防火墙就可以了
回复
xu200409
2008年11月04日 10:32:21
3楼
2楼说的没错,必须建筑处理,或做一段短墙
回复
cctvbbs111
2013年06月18日 20:59:25
4楼
看来是这样的啦