燃气热水器进出水管径问题
windforce_b6111
2008年11月03日 20:03:00
只看楼主

现有一问题:两个卫生间共用一个燃气热水器,热水管为DN20,可查样本燃气热水器出水口为DN15,如何解决?

现有一问题:
两个卫生间共用一个燃气热水器,热水管为DN20,可查样本燃气热水器出水口为DN15,如何解决?
免费打赏
sybxbjb
2008年11月04日 09:04:10
2楼
热水器出水管都是dn15的管径,这是充分考虑了热水器容积出水流量设定的。住宅内设计的管路dn15的也足够,但有些设计人没有把单元内的管径缩小,用户在安装热水器时可以用变径连接,不会影响使用。
回复
stilscoline
2008年11月04日 09:07:20
3楼
住宅内的热水管还是放大一级,用DN20的吧,DN15的沿程阻力太大了,万一洗澡的时候有人用热水,别人一开龙头洗澡水的温度就会急剧下降,夏天还好受,冬天可就害人了
回复
sybxbjb
2008年11月04日 09:32:18
4楼
三楼说的问题可以通过安装恒温混水阀来解决。可以把热水器出水温度调到最高,通过恒温混水阀自动掺入一定比例的冷水,恒定洗澡温度不受外管流量压力变化引起的忽冷忽热,而且还能发挥热水器的最大效能,供应充足的洗澡水。