请教各位哥哥:我们单位有一个电压互感器的二次侧的阻值大约在0.5欧姆左右,正常吗?我有所怀疑,因为通常我知道的,电压互感器二次是不允许短路的,这么小的阻值是不是相当于短路了?我是断开二次侧的接线用万用表量的。

请教各位哥哥:
我们单位有一个电压互感器的二次侧的阻值大约在0.5欧姆左右,正常吗?我有所怀疑,因为通常我知道的,电压互感器二次是不允许短路的,这么小的阻值是不是相当于短路了?我是断开二次侧的接线用万用表量的。
免费打赏
pc0610
2009年04月02日 21:36:25
2楼
用电桥最好,回路是感性的多,万用表是用电池的直流,感性在直流中相当于短路,所以测出来值比较小,万用表凭经验只要不小于0.2-0.3就行了,感觉而已,不能完全肯定
回复
pc0610
2009年04月02日 21:38:17
3楼
好的办法是互感器在投运前用调压器带电测试可以测试出接线与变比
回复
x-q-
2009年04月20日 20:44:39
4楼
要是同绕组,假如1a1n,那不是很正常吗,本来就是通的。要是绕组间都被你量到0.5,那不很设备有问题,就是……
回复

相关推荐