上部钢筋为什么是0?
江南9527
江南9527 Lv.8
2005年03月27日 18:11:02
只看楼主

是否是按简支算。按构造配?构造是多少?这样算有没有问题?

是否是按简支算。按构造配?

构造是多少?

这样算有没有问题?

1111918446991.JPG

免费打赏
superlym
2005年03月28日 16:54:28
2楼

楼主,你一定是在边界条件中设成边缘简支了
这样做没错

是零就代表按构造配筋。按最小配筋率配筋
最小配筋率取0.2%和0.45ft/fy的大者
回复
江南9527
2005年03月28日 19:08:20
3楼
新问题:
为什么无论按简支还是按固支。板底钢筋面积都不变呢?
回复
superlym
2005年03月28日 23:03:12
4楼


这个问题我也很郁闷啊!!!

按理说不会发生这样的情况阿
回复
superlym
2005年03月28日 23:04:22
5楼


可能是偶然的吧?

回复
scs1004
2005年03月29日 08:42:14
6楼
板下钢筋没变说明是最小配筋率控制
注意:不同强度的混凝土最小配筋率不同
回复
江南9527
2005年03月29日 10:24:03
7楼


!!!
对了!
回复
江南9527
2007年04月24日 15:02:38
8楼
I服了U!楼主
回复