我记得以前选用过2P的微断,结果审图时被提出来说这样做不行,但是最近一个项目,图纸会审时施工方提出把1P微断改成2P的,请问这样可以吗?如果不行,有什么理由呢?请各位高人解惑。万分感谢!
我记得以前选用过2P的微断,结果审图时被提出来说这样做不行,但是最近一个项目,图纸会审时施工方提出把1P微断改成2P的,请问这样可以吗?如果不行,有什么理由呢?请各位高人解惑。万分感谢!
12楼
学习了 :victory: :victory:
回复
13楼
偶也一直是单相用2P,三相用4P,要么单相就用1P+N,
回复
14楼
支持下,个人觉的很有道理。如果甲方觉的不切断零线不放心的话,可以采用1p+N的开关。
(个人意见,大家指正)
回复
15楼
楼主遇到的问题和我们这审图的剔除问题一模一样啊
按他们的执行就行了
回复
16楼
楼主用TN-C-S系统,应该用1PN,不能断开地线,如果是TN-S系统,就可以用2P!
回复
17楼
我们公司因为要把部分厂房租出去所以准备自己装电表箱,请问可以把两个空开带的两路动力用电线路装一个表可以吗?(因为是同一片厂地用电,而且用电量都不大)该怎样接线?
回复
18楼
本来发新帖的,不好意思填错地方了,那也请各位前辈顺便回复一下吧!
回复
19楼
要是住宅的话,根据规范应该选用2P的
回复
20楼
本人强烈支持单相计量用2P
回复
21楼
19楼的,请问一下哪本规范上有这条规定啊?
回复