请问电表箱内装在电表后的微断选用几极的?
duanyu1218
duanyu1218 Lv.8
2008年11月03日 11:01:23
只看楼主

我记得以前选用过2P的微断,结果审图时被提出来说这样做不行,但是最近一个项目,图纸会审时施工方提出把1P微断改成2P的,请问这样可以吗?如果不行,有什么理由呢?请各位高人解惑。万分感谢!

我记得以前选用过2P的微断,结果审图时被提出来说这样做不行,但是最近一个项目,图纸会审时施工方提出把1P微断改成2P的,请问这样可以吗?如果不行,有什么理由呢?请各位高人解惑。万分感谢!
免费打赏
马嘉明
2008年11月03日 21:25:17
12楼
学习了 :victory: :victory:
回复
xuning0505
2008年11月05日 09:07:20
13楼
偶也一直是单相用2P,三相用4P,要么单相就用1P+N,
回复
xiaohe19le
2008年11月05日 09:46:23
14楼

支持下,个人觉的很有道理。如果甲方觉的不切断零线不放心的话,可以采用1p+N的开关。
(个人意见,大家指正)
回复
hczx1981
2008年11月06日 10:09:16
15楼
楼主遇到的问题和我们这审图的剔除问题一模一样啊
按他们的执行就行了
回复
linhonglei
2008年11月10日 09:23:51
16楼
楼主用TN-C-S系统,应该用1PN,不能断开地线,如果是TN-S系统,就可以用2P!
回复
xiangxiang600
2008年11月10日 09:50:55
17楼
我们公司因为要把部分厂房租出去所以准备自己装电表箱,请问可以把两个空开带的两路动力用电线路装一个表可以吗?(因为是同一片厂地用电,而且用电量都不大)该怎样接线?
回复
xiangxiang600
2008年11月10日 09:56:22
18楼
本来发新帖的,不好意思填错地方了,那也请各位前辈顺便回复一下吧!
回复
fittermouse
2008年11月10日 10:17:42
19楼
要是住宅的话,根据规范应该选用2P的
回复
jgh1898
2008年11月10日 14:34:25
20楼
本人强烈支持单相计量用2P
回复
duanyu1218
2008年11月10日 17:02:29
21楼

19楼的,请问一下哪本规范上有这条规定啊?
回复

相关推荐

APP内打开