水环热泵冬季取暖用不用锅炉?
czplfe
czplfe Lv.3
2008年11月03日 09:01:06
来自于热泵工程
只看楼主

水环热泵冬季取暖用不用锅炉?在南方地区的,福建,资料上是说不用,只用水塔运行就OK.不知道是不是真的?

水环热泵冬季取暖用不用锅炉?在南方地区的,福建,资料上是说不用,只用水塔运行就OK.不知道是不是真的?
免费打赏
yanlufeng
2008年11月03日 15:24:29
2楼
水源热泵、地源热泵、水环热泵都不用锅炉。北方都不用,南方更不应该用了。沈阳市用水源热泵的建筑面积已3000多万平了。真的!!!
回复
gdkongtiao
2008年11月07日 13:52:02
3楼
水环热泵是要用的,水源热泵和地源热泵不用.
回复
czplfe
2008年11月07日 14:42:40
4楼
我问厂家,他是华南地区就不用,这有道理吗?可行吗?
回复
czplfe
2008年11月09日 22:10:36
5楼
水环热泵在南方制暖只用冷却塔吸热就可以,不用锅炉吗?
回复
yanlufeng
2008年11月10日 21:50:26
6楼
采用能源塔热泵技术就可以。
能源塔热泵技术是一项通过利用室外空气中的热量,实现采暖、制冷以及提供卫生热水的新技术。它在冬季利用冰点低于0摄氏度的载体介质,高效提取空气中水蒸汽凝结为水的过程中所放出的热量,达到制热目的;在夏季,由于能源塔的特殊设计,起到了高效冷却塔的作用,从而达到制冷的目的。经过实际运行测试,整个冬季能源塔热泵平均能效比在3.5以上,夏季平均能效比在4.5以上。

  在新建或既有建筑改造中采用能源塔热泵技术,特别是取代燃油、燃气溴化锂机组采暖、制冷,有着明显的节能优势。能源塔热泵技术投资少、节能效果显著,是长江以南区域供暖、制冷、制取卫生热水一种方式。
回复
hzthrh
2009年01月20日 11:00:29
7楼
水环热泵直接取地表水的,在查实当地的冬季最低取水温度下(一般大于8度时)可以不用锅炉,直接供热。若温度过低且无热源可考虑锅炉和加热冷却塔的方式,但加热冷却塔的方式运行费用过高,楼上所说的能源塔听说过一下,但是还没有见过实际应用过的客户,最好有工程实例。
回复
hzthrh
2009年01月20日 11:02:53
8楼
另外,2楼的朋友不要误导大家,如果水源热泵是做的地表水工程,冬季供水温度只有2度怎么解决呢?
回复
yanlufeng
2009年01月20日 14:16:35
9楼
如果水源热泵是做的地表水工程,冬季供水温度只有2度,也能运行。
从书本和实践都是;通过换热器,2次循环水加乙二醇。大连等地用的海水源热泵冬季水温真的就是2度。在正常运行。实践出真知。
回复
yyy5401978
2009年02月12日 16:23:16
10楼
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·:handshake
回复
yzht
2009年04月03日 14:04:04
11楼
水环热泵还是需要其它热源的
回复

相关推荐

APP内打开