2楼
肯定是出水量远大于进水量,抽成负压,引水罐罐体厚度薄从而造成外压容器失稳的情况
回复
3楼
看来是那泵太好了,可那变形的东西就有点……
回复
4楼
是负压,我听我们项目部人说过
回复
5楼
维护设备的人干什么去了?
回复
6楼
工程还没完工呢,厂家是杭州的
回复
7楼
引水罐太薄了啊
回复
8楼
是负压没错。不过这管子看上去应该是不锈钢的,该多薄啊才会这么不禁压力。
回复
9楼
应该是泵把罐体抽成了负压,罐体的抗压较小,就被压扁了
回复
10楼
负压
回复
11楼
偷工减料、偷工减料!:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复