在现场发现的问题,请大家帮忙解释一下
lzc-nmh
lzc-nmh Lv.2
2008年10月31日 19:43:35
只看楼主

在现场发现:从电力变压器出来的电缆为四芯的,其中包括ABCN;而进线柜中有五个母排,其中包括ABCN和PE,我发现从此处开始N和PE就分开了,也就是说从变压器出来,PE和N就分开了,那是不是就应该叫做TN-S系统,而我们图纸上都注明此工程接地方式为TN-C-S系统;我不明白如果是TN-C-S系统,那么PE和N线是在哪里共用了呢??第二个问题:我们电机的配电给的都是四芯电缆,其中包括ABCPE;传统做法是电机的外壳还要和配管上的螺母用导线连接起来,但是现在有家施工单位问:既然已经电缆有接地芯了,这个外壳接地就不连了,行不行?

在现场发现:从电力变压器出来的电缆为四芯的,其中包括ABCN;而进线柜中有五个母排,其中包括ABCN和PE,我发现从此处开始N和PE就分开了,也就是说从变压器出来,PE和N就分开了,那是不是就应该叫做TN-S系统,而我们图纸上都注明此工程接地方式为TN-C-S系统;我不明白如果是TN-C-S系统,那么PE和N线是在哪里共用了呢??
第二个问题:我们电机的配电给的都是四芯电缆,其中包括ABCPE;传统做法是电机的外壳还要和配管上的螺母用导线连接起来,但是现在有家施工单位问:既然已经电缆有接地芯了,这个外壳接地就不连了,行不行?

[ 本帖最后由 lzc-nmh 于 2008-10-31 19:51 编辑 ]
免费打赏
iamcmh
2008年11月07日 15:17:04
12楼


请问哪本规范规定暴露在现场的电机,都要有明显的保护接地线?
回复

相关推荐

APP内打开