在现场发现:从电力变压器出来的电缆为四芯的,其中包括ABCN;而进线柜中有五个母排,其中包括ABCN和PE,我发现从此处开始N和PE就分开了,也就是说从变压器出来,PE和N就分开了,那是不是就应该叫做TN-S系统,而我们图纸上都注明此工程接地方式为TN-C-S系统;我不明白如果是TN-C-S系统,那么PE和N线是在哪里共用了呢??第二个问题:我们电机的配电给的都是四芯电缆,其中包括ABCPE;传统做法是电机的外壳还要和配管上的螺母用导线连接起来,但是现在有家施工单位问:既然已经电缆有接地芯了,这个外壳接地就不连了,行不行?
在现场发现:从电力变压器出来的电缆为四芯的,其中包括ABCN;而进线柜中有五个母排,其中包括ABCN和PE,我发现从此处开始N和PE就分开了,也就是说从变压器出来,PE和N就分开了,那是不是就应该叫做TN-S系统,而我们图纸上都注明此工程接地方式为TN-C-S系统;我不明白如果是TN-C-S系统,那么PE和N线是在哪里共用了呢??
第二个问题:我们电机的配电给的都是四芯电缆,其中包括ABCPE;传统做法是电机的外壳还要和配管上的螺母用导线连接起来,但是现在有家施工单位问:既然已经电缆有接地芯了,这个外壳接地就不连了,行不行?
[
本帖最后由 lzc-nmh 于 2008-10-31 19:51 编辑 ]
2楼
不行,这不能保证电机外壳可靠接地!
回复
3楼
既然配线中已有PE线接电机外壳,就没有必要将电机壳与电线管相连,除非要对电线管做保护。:)
回复
4楼
电缆内有PE线,不等于已经接地了,电机外壳上的保护接地的标志螺栓,在这螺丝上用(黄/绿)双色线与接地母线连接,叫明显保护接地,用电缆内PE芯只能在接线盒内接地,通常是看不见的,检查也较难。规范规定电机应有明显的保护接地,所以,只用电缆给电机作保护接地,只能用在小电机(装在机床上的),一般暴露在现场的电机,都要有明显的保护接地线。
回复
5楼
同意楼上的意见,现场宜有接地.
回复
6楼
学习.............
回复
7楼
现实的问题 学习了
回复
8楼
电机金属外壳还应在接地,常见做法是基础部位预留有接地处,有可能是扁钢也有可能是基础钢筋,与整个接地基础连为一体。我以前在的工地上设计将此部分漏了,后来做成明的扁钢接的。
回复
9楼
在进线柜之前不是PE和N线合用了么?
回复
10楼
在进线柜之前不是PE和N线合用了么?!:)
回复
11楼
外壳接地需要可靠的连接到接地系统上即接地排上,接地排要与建筑地可靠连接接地电阻符合相关标准(1欧或4欧)。
变压器处N和PE合,以后分是典型的TN-C-S系统啊
回复