《工业企业照明设计标准》GB50034-92中规定金卤灯、高压钠灯有个最低悬挂高度。这个高度是如何确定的。现在《建筑照明设计标准》GB50034-2004中对这两种灯的安装高度无要求。大家设计中是否执行旧标准?
《工业企业照明设计标准》GB50034-92中规定金卤灯、高压钠灯有个最低悬挂高度。这个高度是如何确定的。现在《建筑照明设计标准》GB50034-2004中对这两种灯的安装高度无要求。大家设计中是否执行旧标准?
2楼
我曾经向《建筑照明设计标准》GB50034-2004规范编写组有关专家请教过类似问题,他们的答复是:
1.《建筑照明设计标准》GB50034-2004不对高强气体放电灯的最低悬挂高度进行限制,装多高都可以!只要能满足场所UGR的要求,安装什么高度都可以!因为安装高度太低 UGR根本就不能满足规范的
限定值!
2.《工业企业照明设计标准》GB50034-92已经废除,其中的最低悬挂高度限制也废除!
回复
3楼
照度计算大家都作,实际设计中UGR计算有几个作的?规范应给个经验值。
回复
4楼
我觉得陈小丰的《建筑灯具与装饰照明设计手册》不错,照度和功率密度遵守新规范即可。