新手请教:横向排水管的具体问题!!!
wangxiaobo163012
2008年10月31日 10:46:29
只看楼主

不晓得这样的东西符合规定不::有三个大便排水管(直径110)接入横管(直径110),另有地漏管(直径750)两个接入。横管总长度约20米,中间无清扫孔。转角为90度三通,另一根为楼上110下水。谢谢大家的看法

不晓得这样的东西符合规定不::
有三个大便排水管(直径110)接入横管(直径110),另有地漏管(直径750)两个接入。横管总长度约20米,中间无清扫孔。转角为90度三通,另一根为楼上110下水。
谢谢大家的看法

示意图.jpg

免费打赏
linaijing2008
2008年10月31日 11:54:16
2楼
怎么连这么复杂,这样排水会不通畅的,按4.5.12应设清扫口,
回复
f_jg2003
2008年10月31日 14:44:49
3楼
最右边的如果是立管的话,则支管接入距立管太近。应加设清扫口。
回复
fzq19760709
2008年10月31日 15:04:01
4楼
1、DN75的接入点不妥。2、这么长可定要设检查口的。
回复
wgxwhj
2008年10月31日 15:47:27
5楼
:hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: