能否利用掺有防水剂的钢筋混凝土基础中的钢筋作为接地极,盼望你们的回答
能否利用掺有防水剂的钢筋混凝土基础中的钢筋作为接地极,盼望你们的回答
2楼
不知规范上有何规定,最好实际检测(试验)一下,接地电阻符合要求就可以。
回复
3楼
不行。
钢筋砼内自然接地体可用作接地,是因为砼含有许许多多的小毛孔,内含有水分,并可吸收周围土壤的水分。加防水剂的砼原理,是添加剂膨胀填充了这些小毛孔并阻止砼吸收周围土壤的水分来起到防水的目的。所以这种钢筋砼基础含水率很低,电阻率很高。不能利用砼内的钢筋做接地体,也不能在这种基础内敷设人工接地体。
回复
4楼
可以利用钢筋混凝土基础中的钢筋作为接地极的。只要接地电阻满足就可以。
回复
5楼
3楼说的正确。在这种情况下,需要在建筑物外围作人工接地极。
回复