新手,求助一下?
zxf600024
zxf600024 Lv.2
2008年10月31日 07:48:53
来自于制冷技术
只看楼主

刚修一台冰水机,原来的压缩机是4.1匹,因配不到货,改成5匹的,现在低压只有2.5公斤,压缩机、回气管结霜严重,高压压力开关设在25公斤,会报警,请问各位大侠怎么处理?

刚修一台冰水机,原来的压缩机是4.1匹,因配不到货,改成5匹的,现在低压只有2.5公斤,压缩机、回气管结霜严重,高压压力开关设在25公斤,会报警,请问各位大侠怎么处理?
免费打赏
荣昌制冷
2008年11月01日 09:58:33
2楼
膨胀阀开得过大。
回复
zxf600024
2008年11月01日 11:34:41
3楼
用的是毛细管
回复
荣昌制冷
2008年11月01日 15:00:49
4楼
毛细管通径大或长度过短。
回复
zxf600024
2008年11月02日 13:51:59
5楼
谢谢版主,毛细管长了不是排气压力加大吗?