每个配置点的灭火器数量通常为两具,一备一用,还是同样适用?
wqx917
wqx917 Lv.2
2008年10月30日 09:32:48
只看楼主

每个配置点的灭火器数量通常为两具,一备一用,还是同样适用?通常画图的时候,都是每个设置点配两具灭火器,规范上说:“一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具”并不是指每个设置点配两具,那我们平常这样每个设置点配两具,有什么依据吗?要是一个设置点放一具,重量加倍,这样可以节省灭火器数量,这样做可以吗?请高手指点一下。

每个配置点的灭火器数量通常为两具,一备一用,还是同样适用?
通常画图的时候,都是每个设置点配两具灭火器,规范上说:“一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具”并不是指每个设置点配两具,那我们平常这样每个设置点配两具,有什么依据吗?要是一个设置点放一具,重量加倍,这样可以节省灭火器数量,这样做可以吗?
请高手指点一下。
免费打赏
飞天
2008年10月30日 14:00:32
2楼
两个同时使用,不存在备用的问题。只配一个,救火时少了协助,2灭火器同时灭火的工作面远大于1个灭火器,效果好。另外就是怕一个失效,还有一个可以应急一下
回复
wqx917
2008年10月30日 14:19:37
3楼
谢谢您的答复。那没有规范说明确规定必须每个配置点配两具是吗?如果甲方要求尽量少配灭火器,是不是也可以考虑配一具?
回复
perfume1981@co163
2008年10月30日 16:56:18
4楼
例如车库 为A,B类混合型火灾,灭火器按中危险等级配置,每个灭火器最大保护距离为12m,单具灭火器最小配置级别为2A,单具灭火级别最小保护面积75平米(A类),12m的面积已经超了75平米,考虑到实用性(普通人要拿得动)所以选择MF/ABC3,它对应的灭火级别为2A(保护75平米),所以需要两具才够。但是很多时候住宅公共部分一具就够了,一切以计算为主,不过也要考虑灭火及时性,安全性,所以一个配置点对应配置级别都是按两具来选的。
回复
wqx917
2008年10月30日 17:30:02
5楼
谢谢你的解释,我也大致看明白了。只是还有一点疑问,你所举的例子中,经计算确实是需要两具才够,这两具的位置是在同一个配置点吗?还是可以分开放置?如果经计算得出需要三具才够,比如是中危险级,单具最小配置级别为2A,假设根据保护面积算得需要三具灭火器,同时也考虑了实用性(普通人要拿的动),那这三具怎么布置?是三具都分开放置,还是增加重量,改成两具放在一起?
回复
fangwen124
2010年09月02日 15:43:00
6楼
那就要4具灭火器了
回复
i000
2010年09月02日 15:45:15
7楼
灭火器都是计入配置总量的,不设备用。
回复