热源是厂区0.4MPa蒸汽,通过板式换热器换成60°C热水,供回水温差10°C,热负荷4700KW,要多少蒸汽量啊由这个供热量算蒸汽量,这个换算公式是什么啊,请大侠们指教啊:call:
热源是厂区0.4MPa蒸汽,通过板式换热器换成60°C热水,供回水温差10°C,热负荷4700KW,要多少蒸汽量啊
由这个供热量算蒸汽量,这个换算公式是什么啊,请大侠们指教啊:call:
22楼
其实工程上按气化潜热2107kJ/kg算就可以了,7MW*3600/2107=11.96t/h;热水锅炉标定0.7MW,大家认为相当于1t/h其实不是一个正确的理解,因为饱和蒸气1t/h可资利用或者说可以用于换热的热量在0.6MW左右,因为一部分凝结水的显热是不在换热系统能全利用的,尽管过冷很多的板换也无法全部回收凝结水的显热。当然还要计入换热过程的热损失,如果用0.4MPa饱和蒸汽去加热供热负荷7MW的采暖热水,应当考虑不少于13t/h。
回复
23楼
学习中:handshake :handshake :call: :call:
回复
24楼
这个是关于蒸汽热量最好的解释
回复
25楼
我一般作估算用这个公式:蒸汽耗量(KG)=1.4*换热量(kw) 只是做估算用.前提是在表压力为0.2-0.4MPa时. 个人总结的 仅作参考!
回复
26楼
[url=http://bbs.boilerinfo.net//display.asp?UserID=38796&boaID=2]锅炉论坛--最专业的行业论坛[/URL]
回复
27楼
0.4MPa蒸汽:饱和蒸汽,表压P=0.4MPa,对应的Ts=152C,蒸汽比焓Hq=2748KJ/Kg
由Q=0.000278*D*(Hq-Hn)得到D
式中,Q-实际耗热量(MW),本例中,蒸汽作为用于换热热媒,故Q=4700/(1000*0.96),【0.96为换热器热效率,通常取0.96-0.99】
D-蒸汽量,t/h
Hq-蒸汽焓,kj/kg
Hn-凝结水焓,Hn=Cp*tn=4.2*tn,Tn--饱和凝结水温度,【注意:并非Ts,凝结水问题经常被我们忽略,而这个问题对蒸汽系统非常重要】,设Tn=100c,
代人得,D=7.56t/h
[
本帖最后由 skobe_5 于 2009-2-5 09:21 编辑 ]
回复
28楼
1t/h蒸汽换算成热量其实就是1吨气的汽化潜热,一般应用场合(低压蒸汽)下1吨气可换出的热量就是大约700KW,所以有1吨气折0.7MW的说法,可以看看锅炉厂家的样本,1吨对应0.7MW,10吨对用7MW,40吨炉子就是29MW......
回复
29楼
1t/h蒸汽作为热媒时,称为“1吨气的汽化潜热”,前提是饱和蒸汽进、饱和凝结水出
而蒸汽锅炉1t/h的意思则是,1t/h水 汽化时所需的热量,即Q=0.000278*D*(Hq-Hgs),其中,Hgs指的是锅炉给水焓值,如锅炉厂家给定的:6t/h以下,给水温度为20c;6t/h及其以上,给水温度为105c。由此换算得到,锅炉出力对应的热功率。而样本中MW指的是热水锅炉
回复
30楼
4700KW转换成小时热量,即:4700x3600/4.18=4.05x 10^6KCal,然后饱和水蒸汽查表。
回复
31楼
0.7MW热水=1T/h 蒸汽,指的是锅炉出力,没有考虑蒸汽压力,8楼的公式才是正确的
回复