热源是厂区0.4MPa蒸汽,通过板式换热器换成60°C热水,供回水温差10°C,热负荷4700KW,要多少蒸汽量啊由这个供热量算蒸汽量,这个换算公式是什么啊,请大侠们指教啊:call:
热源是厂区0.4MPa蒸汽,通过板式换热器换成60°C热水,供回水温差10°C,热负荷4700KW,要多少蒸汽量啊
由这个供热量算蒸汽量,这个换算公式是什么啊,请大侠们指教啊:call:
32楼
6公斤蒸汽可利用热量(显热100度以上);潜热537卡+显热差63卡=600卡,
600卡乘6公斤=3600卡,再除以3600秒,得出1000卡/秒,换算成4200瓦/秒.
当然,这是100%换热效果下理想数据。但不排斥直混。
考虑到换热效率,蒸汽需求量要高于理想数据.
回复
33楼
crazy_123456 发表于 2008-11-9 09:32 本人仔细找书看了下,按照0.4MP为绝对压力情况下,8楼的计算式与结果都是对的。G=(1.1~1.2)(3.6Q)/(im …哪本书上有介绍?
回复
34楼
fengcee 发表于 2016-7-4 14:06 哪本书上有介绍?陆耀庆《实用供热空调设计手册》
回复
35楼
crazy_123456 发表于 2016-8-15 09:51 陆耀庆《实用供热空调设计手册》请问在哪页,我找半天没找到:L
回复