请问蒸汽量和供热量之间的关系
jin817
jin817 Lv.2
2008年10月29日 22:03:02
来自于采暖供热
只看楼主

热源是厂区0.4MPa蒸汽,通过板式换热器换成60°C热水,供回水温差10°C,热负荷4700KW,要多少蒸汽量啊由这个供热量算蒸汽量,这个换算公式是什么啊,请大侠们指教啊:call:

热源是厂区0.4MPa蒸汽,通过板式换热器换成60°C热水,供回水温差10°C,热负荷4700KW,要多少蒸汽量啊
由这个供热量算蒸汽量,这个换算公式是什么啊,请大侠们指教啊:call:
免费打赏
hujunfeng456
2008年11月03日 16:30:14
12楼
我不明白一点,既然是用蒸汽做热网,可以用板换进行换热么?
回复
lengtingting
2008年11月04日 13:42:22
13楼
12楼的,他说的蒸汽是外网热源,用板式换热器加热内网热水再去供热的.
回复
yr666_0972845
2008年11月05日 21:57:12
14楼
蒸汽应该说明是过热蒸汽还是饱和蒸汽吧?
回复
yang88li88
2008年11月05日 22:20:08
15楼
缺参数:蒸汽温度,凝结水温度,板换面积,就算凝结水温度50度,还缺一个关键数据蒸汽温度。
回复
ysd-1980
2008年11月06日 22:35:18
16楼
0.7MW热量需要一吨蒸汽 这个结论是怎么得出来的啊
回复
fsb427
2008年11月07日 15:17:11
17楼
0.7mw不正确.耗气量520kw/吨
回复
crazy_123456
2008年11月09日 09:32:22
18楼
本人仔细找书看了下,按照0.4MP为绝对压力情况下,8楼的计算式与结果都是对的。G=(1.1~1.2)(3.6Q)/(im-in)
0.4MPa的蒸汽,im=2738kj/kg, in=604kj/kg
计算后得G=8.7~9.5T/h
回复
crazy_123456
2008年11月09日 16:50:53
19楼
2楼的数据不知道怎么得到的,一直没有解释,偶们期待中……
回复
mengjiying
2008年11月15日 20:00:26
20楼
本人仔细找书看了下,按照0.4MP为绝对压力情况下,8楼的计算式与结果都是对的。G=(1.1~1.2)(3.6Q)/(im-in)
0.4MPa的蒸汽,im=2738kj/kg, in=604kj/kg
计算后得G=8.7~9.5T/h
回复
jingle-giant
2008年11月16日 20:09:14
21楼
本人也遇到同样问题,苦恼中,理论算出跟实际还是有差距的,,,
回复

相关推荐

APP内打开