请问蒸汽量和供热量之间的关系
jin817
jin817 Lv.2
2008年10月29日 22:03:02
来自于采暖供热
只看楼主

热源是厂区0.4MPa蒸汽,通过板式换热器换成60°C热水,供回水温差10°C,热负荷4700KW,要多少蒸汽量啊由这个供热量算蒸汽量,这个换算公式是什么啊,请大侠们指教啊:call:

热源是厂区0.4MPa蒸汽,通过板式换热器换成60°C热水,供回水温差10°C,热负荷4700KW,要多少蒸汽量啊
由这个供热量算蒸汽量,这个换算公式是什么啊,请大侠们指教啊:call:
免费打赏
lrd2334
2008年10月29日 22:51:27
2楼
热负荷是4.7MW,0.7MW热量需要一吨蒸汽,折算完应该是需要7T/H的蒸汽量.
回复
zhao686868
2008年10月30日 17:44:34
3楼
再下来就看换热器效率了。
回复
gaozw197
2008年10月31日 17:17:26
4楼
谢谢,让我又明白了一点。
回复
jin817
2008年11月01日 00:39:26
5楼
请教二楼大侠这个折算公式是什么啊
回复
jin817
2008年11月01日 00:40:43
6楼
0.7MW热量需要一吨蒸汽 这个结论是怎么得出来的啊
回复
blackrock_0531
2008年11月01日 02:27:37
7楼

还要考虑换热效率
回复
guoyunfeng1
2008年11月03日 08:43:19
8楼
G=(1.1~1.2)(3.6Q)/(im-in)
0.4MPa的蒸汽,im=2738kj/kg, in=604kj/kg
计算后得G=8.7~9.5T/h
回复
crazy_123456
2008年11月03日 08:43:24
9楼
上面的计算结果感觉有点不准~ 根据公式 G=(1.1-1.2)Q/rh 计算。系数选1.1,我的计算结果为5.4t/h.不知道7T/H怎么算出来的
回复
crazy_123456
2008年11月03日 08:45:35
10楼
我想问下啊,发帖给的0.4是表压吧,8楼和我选的公式是一样的,查表的依据应该是绝对压力吧。所以应该是1+0.4,对不对?
回复
guoyunfeng1
2008年11月03日 09:02:30
11楼
常规做法是采用两级换热,选用整体换热机组较合理,单纯的板换不妥
回复

相关推荐

APP内打开