我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
42楼
134;能和404;的制冷剂相比吗;404的压力很高;134的压力很稳定的;这个维修人员;也是不懂;故障还在后面;你正常不了的;
回复
43楼
这只要不是R22机头就行了,如是R134R的机头加R404没多大关系地,最好是从新抽真空,换个过滤器就好了
回复
44楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
45楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
46楼
上面都不行的话,换一个温控器看看
回复
47楼
study!
回复
48楼
系统含有空气.水分,造成冰堵.需用氮气冲,更换好点的干燥过滤器.多换两次.
回复
49楼
换制冷剂后,系统是否清洗过,制冷剂润滑油是不同的,混合后
会发生反应的
回复
50楼
工质可以这样换的吗
回复
51楼
你最好查看下2种工质的热物性质,还有油是否一样
回复