开机1小时后压缩机不制冷了
dongpengye
dongpengye Lv.2
2008年10月29日 15:57:23
只看楼主

我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?

我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
免费打赏
gf308
2008年12月06日 18:08:49
32楼
134的压缩机不能加404的冷媒,压缩机的压缩比相差太多,这样你的压缩机很快就会挂掉的
回复
chenhongtaoai
2008年12月06日 18:38:25
33楼
连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升”,原因有:此时压缩机停转了;制冷剂泄漏了;系统堵塞了。
没有油堵是对的,但你是怎么确定没有冰堵的呢?
回复
gf308
2008年12月07日 09:59:33
34楼
建议大家把要讨论的话题,说得详细一些吧!!!
回复
awp.180
2008年12月07日 23:56:28
35楼
现场 去 看 看 会好的多 知道不
回复
babaok88
2008年12月19日 12:20:29
36楼
真个够牛,什么也没说,开着眼睛下盲棋
回复
dus.123
2009年03月14日 14:05:02
37楼
我发表一下我的看法,楼主换了压缩机,换了制冷剂,这点我觉得应该没有问题,问题是你的蒸发器,和节流阀,加404的时候要液体加注,低温时404比134的载冷要大,单位循环量吸收的热量要大,蒸发面积一定,吸热量一定,你现在的情况应该是运转一小时后压力要越来越低,不制冷,如果是这样,就要换节流阀,按箱体要求温度调节压力。一点看法,不要见笑。
回复
wanqingluo
2010年04月06日 09:12:37
38楼
同意楼主的意见,我也认为 是这样的。不知对不对?
回复
mhlyx
2010年04月14日 10:59:32
39楼
主要原因是没有温度限制,那样你降温时间长了蒸发器上结霜太厚造成散热不好,你说的停机过一小时再开机就好了那是蒸发器上的霜化了
回复
rsz123
2010年04月15日 14:29:02
40楼
我想肯定是冰赌,制冷剂是能随便的换的吗?换了的话那算热管道的距离和冷凝的时间不都变了吗/
回复
killzx99
2010年04月15日 21:06:15
41楼
冰堵
或者134a油和404不互溶
你先开口抽空烤机后换干燥过滤器重新加氟
开机故障依旧那就是后者问题了
回复

相关推荐

APP内打开