我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
22楼
你好,想问一下,产生冰堵的常见原因是什么?新手!
请多关照!
回复
23楼
1.首先检查一下压缩机与雪种是否相匹配
2.雪种量是否与系统搭配
3.看看功率是否与标称值相近
4.若上述均无问题,请加温控器来控制机组的开停
回复
24楼
不知你开机一小时后,温度做到几度了在拉不下。
回复
25楼
同意23,24楼的说法,楼主说的条件不具体.
回复
26楼
楼主哇,R134a与R404a能否互换!?好像134a的物理特性与R12相近,而R404a与R22相近。不能简单替换!压缩机油也许不同,R134a用酯类油,而404a用酯类油还是矿物油最好去查一下,否则制冷系统清洗不干净,两种不同种类的油混合在一起会发生化学反应而产生油堵!
另外,R134a与R404a在相同的制冷系统上各自的蒸发压力(温度)和冷凝压力(温度)也不同!
回复
27楼
我觉得是更换压缩机过程,造成冰堵,建议先排除冰堵,才可是使用。
回复
28楼
可能是系统堵了,你的系统是否干净或有水?制冷剂纯不?
回复
29楼
如果是每次开机都只能运行1个小时,停机等待后再开又能制冷的话,那应该是冰堵:victory: :victory:
回复
30楼
你们晕呀,什么冷媒不重要,你能说得具体一点吗?你的低温要做到多少呀,高低压压力值是多少呢?
回复
31楼
我也是做恒温恒湿这一块的,可以交个朋友的话,联系我的QQ;857198958
回复