我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
12楼
还有一点就是冷媒的压力也是不同的:)
回复
13楼
老师讲的没错.
回复
14楼
是冰堵,当箱门打开一定的时间后,毛细管出口处结冰融化,所以又开始制冷.
回复
15楼
134a和404a热力性质不一样,你的充注量不能和以前一样,高低压也会不一样,你可能制冷剂加多了,
回复
16楼
如果是每次开机都只能运行1个小时,停机等待后再开又能制冷的话,那应该是冰堵了。
回复
17楼
如果是每次开机都只能运行1个小时,停机等待后再开又能制冷的话,那应该是冰堵了
回复
18楼
北京帕尔帖技术开发有限公司
www.peltier.net.cn
电子致冷,一直以来,都是我们的梦想。
我们盼望着有那样一种电子元器件出现,它的使用如同电阻、电容、电感一样简单,与水通电制造氧气与氢气一样轻松,只要通电,就能把电能无穷无尽地“分解”为冷与热。
是的,它出现了――电子致冷芯片!
它的出现,使任意相态的物质、任意局部环境的温度的智能化、数字化、程序化控制,成为可能。想冷,即冷;想热,即热。温度的控制,对于我们随心所欲。
它是一种新型的电子器件。它,无噪音、无污染、能量可高效转换的特点,预示着一场制冷技术革命的开始。
温差发电,我们几代人的梦想,因为在我们的周围有着太多的“余热”可以利用,废汽热、废水热、废火热、太阳热,等等;在能源日益紧张的今天,我们温差发电的愿望更加强烈。
北京,中国的首都;
帕尔帖,电子致冷行业的龙头;盘踞中关村的中国唯一半导体致冷/半导体致热/温差发电集团化开发企业,我们有责任、有义务整合国内外资源,引领中国电子致冷、温差发电技术与产品发展方向,让每一位不懈追求的人们,淋漓尽致地去分享高科技所造就的电子致冷、温差发电的魅力。
让我们牵手2008,携手北京,成就中国帕尔帖科技。
集团总经理,冯先生,愿与您携手共创未来。
“全球”商务热线:139 119 06 518
首都技术支持:86-010-62013165
网络服务:
www.peltier.net.cn
www.peltier.cc
回复
19楼
一点拙见:134a和404a的热力性质不同,更换冷媒可能会引起两器的面积与工质的热力性质不匹配,再加上充制冷剂的多少,造成制冷工作不正常
回复
20楼
我的一点建议: 1 可能是更换工质有关,压机过载.温控器位置不正确. 2 系统含有空气.造成冰堵.需用氮气冲,更换干燥过滤器.
回复
21楼
冰堵的可能性非常大,你应该先解决冰堵。换个干燥过滤器试试。。等系统不堵时,再调整系统
回复