制冷机房内水泵前后压差为何是0.4MPA和0.8
batti-09
batti-09 Lv.3
2008年10月29日 14:23:16
来自于中央空调
只看楼主

制冷机房内水泵前后压差为何是0.4MPA和0.8为何进口是0.4

制冷机房内水泵前后压差为何是0.4MPA和0.8
为何进口是0.4
免费打赏
bj5945
2008年11月02日 23:13:24
12楼
楼主找本泵与风机的教科书看一看吧。
回复
yanlufeng
2008年11月04日 14:45:45
13楼
9楼网友解释的对!吸程、扬程、静压、动压,,这些专业名词理解了,就清楚了。
回复
zgscx
2008年11月04日 23:57:03
14楼
也来学习一下
回复
xt429004
2008年11月05日 18:53:51
15楼
这个问题总算搞清楚呢
哈哈
回复
ylttzkx
2008年11月06日 02:40:31
16楼
0.4很正常呀,这和高度有关,但实际扬程有40米,系统很大吗?设计合理与否,没看图倒不好说
回复
lws213
2008年11月06日 22:56:45
17楼
学习不少,谢谢.多学习
回复
xiaojuan_8346
2008年11月07日 10:02:33
18楼

我也一直不理解,这个解释看起来清楚多了,终于理解了!谢谢啦!
回复
kuzhonghu
2008年11月07日 16:20:28
19楼



水泵扬程 等于水泵净吸入扬程吗,
另外不是 吐出端压力 - 吸入端压力= 水泵扬程 的吗
回复
xiaxiaf
2008年11月11日 09:51:03
20楼
正常的话应该是0.7左右,如果不在这个范围,你要检查下你的系统水量。
回复
鸭江绿水
2008年11月11日 20:59:10
21楼
我也遇到这个问题,以前水泵进口压力很低接近0,近几天突然进口压力变为0.3MPA出口也相应抬高了,泵的声音也异常闷.就是没查出原因.
我想楼主问的也应是这个意思吧,有谁能解释一下呢?
回复

相关推荐

APP内打开