制冷机房内水泵前后压差为何是0.4MPA和0.8
batti-09
batti-09 Lv.3
2008年10月29日 14:23:16
来自于中央空调
只看楼主

制冷机房内水泵前后压差为何是0.4MPA和0.8为何进口是0.4

制冷机房内水泵前后压差为何是0.4MPA和0.8
为何进口是0.4
免费打赏
hvac_wh
2008年11月13日 16:59:15
22楼
水泵扬程选择有点高!一般空调冷冻水系统扬程也就34m左右。可能泵选择不是很合适!
回复
simpleseven
2008年11月14日 14:43:22
23楼
水泵净吸入扬程和水泵扬程不一样,水泵都有吸入扬程限制的
回复
ybs066
2008年11月14日 21:38:54
24楼
同意8号搂主的意见。
回复
lengtingting
2008年11月16日 10:04:53
25楼
天啊,你是哪毕业的哦,大学怎么混的哦,流体力学泵与风机一书没学过吗。
回复
wanglin222_2000
2009年04月15日 09:34:00
26楼
水泵净吸入扬程和水泵扬程不一样,水泵都有吸入扬程限制的。吸入扬程是汽蚀余量。
回复
liuchenyi2014
2015年01月05日 11:54:00
27楼
这个水泵提升40m哦