灭火器配置问题。
liujianqing
2008年10月29日 00:30:55
只看楼主

建筑面积为1000平方米,危险等级为严重危险级,火灾种类为A类火灾,配置基准为10平米/A,灭火器设置点为50处,每处灭火级别为1.4A,配置方案为:1.选用1kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为6A,共需配置灭火器100具;2.选用2kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为10A,共需配置灭火器100具;3.选用3kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为10A,共需配置灭火器100具;4.选用4kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为16A,共需配置灭火器100具;5.选用6kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为16A,共需配置灭火器100具。

建筑面积为1000平方米,危险等级为严重危险级,火灾种类为A类火灾,配置基准为10平米/A,灭火器设置点为50处,每处灭火级别为1.4A,配置方案为:1.选用1kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为6A,共需配置灭火器100具;2.选用2kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为10A,共需配置灭火器100具;3.选用3kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为10A,共需配置灭火器100具;4.选用4kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为16A,共需配置灭火器100具;5.选用6kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为16A,共需配置灭火器100具。
------------------------
这是我假设在1000平方米的空间里,配置点为50处时用软件的计算结果。但我对照器规附录A发现磷酸铵盐灭火器4KG的灭火级别为2A,按照每个点设二具,那么一个点总的灭火级别是否为2*2=4A呢?但软件的计算结果是选用2具4KG时实际灭火配置级别为16A,请问是怎么回事啊,偶一直没弄明白这个,请问达人是怎么一回事啊。
免费打赏
xfd831
2008年10月29日 00:50:16
2楼
你的配置有问题,可能你刚参加工作不久,软件计算的参数是老规范,老规范4KG的ABC可是8A的级别,新规范它只有2A,你是严重危险级别,单具最小要3A,要配ABC的,最小是ABC5。
回复
liujianqing
2008年10月30日 10:18:39
3楼

我做建筑给排水的时间确实还比较短,上面的例子我只是随便假设的。前辈说我的配置有问题,不知是指那里有问题?还请明示。
回复
飞天
2008年10月30日 14:18:42
4楼
这个假设不合理。1000平方米的厂房,单层的话,也就是 30x32米的样子,灭火器设置点为50处,设置点也过分的多了,
回复
liujianqing
2008年10月30日 15:46:42
5楼