低温热水地板辐射采暖设计步骤总结:

1. 计算房间及建筑热负荷【执行采暖热负荷计算书(范本).xls、《设计手册》、用天正、鸿业的负荷计算软件进行】;并得出房间及建筑单位面积热负荷;
2. 计算热负荷按18°C(可以达到20°C的效果,见《规范》4.4.3条),由于装修后一些覆盖物会影响加热盘管散热,故不再考虑减少热负荷计算的修在。
3. 确定供、回温度(55/45°C)及业主要求的地面装修材料;
4. 根据房间热负荷、可敷设加热管地面面积、水温、室内温度等进行地热管间距计算(由于地面敷设可以考虑成一个整体,不同外径加热管散热量基本可以参考De20(即《规程》附录A)【执行天正、鸿业相关地热计算】;
5. 由于《规程》3.7.5要求每套分集水环路的总阻力不宜大于30Kpa,而低温热水地板辐射采暖的局部阻力大约为沿程阻力的20~30%(包括加热管弯头、分集水器、阀门等),也就是说加热管的沿程阻力应控制在30000/(1+0.3)==23000/120=192Pa/m(控制每环120m),考虑各种因素,按0.8X192=153Pa/m(在《技术措施》P34要求室内最不利环路控制比摩阻为60~120Pa/m,在《技术措施》P41要求室外最不利环路控制比摩阻为40~100Pa/m),注意地热管温差小,流量大,不可以套用95/70相关数据表格。加热管内流速尽量控制到大于0.25m/s(取0.25~0.5m/s) 。
总结De16(计算内径12mm)可以带到1.2~1.75KW;De20(计算内径16mm)可以带到2.0~3.5KW;De20(计算内径12mm)可以带到3.75~6.85KW---【参考鸿业水力计算软件或水力计算总结.xls】;
6. 选定加热管大小后,根据第4条提到的在满足水力条件下的负荷值,总负荷处于每环负荷,可以计算出要求的环路总数,然后选择分集水器。分集水器型号一般按楼层、分区考虑设置;
7. 分集水器箱尺寸一般长为300+Nx120(包括阀门等);厚115~180;高760~885,具体参考各厂家样本;
8. 主管水力计算,控制比摩阻60~120Pa/m即可【参考鸿业水力计算软件或水力计算总结.xls】;
9. 燃气两用炉选型取采暖和生活热水热量的最大值,并要求有一定余量。注意燃气两用炉样本一般给出的生活热水出流量加热温差是25°C,对于需要60°C热水与7°C冷水混合出37~40°C生活热水则要复核出水流量。且西南地区单管生活热水37~40°C生活热水的加热温差也是30~33°C;
10. 注意两用炉敷设在室外时,内部部件保温措施(业主在无人情况可能会关闭两用炉而又没有把管道内水泄掉);
11. 施工执行图集03k404。
12. 有待补充……

《设计手册》--《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编
《规程》-----JGJ142-2004AB地面辐射供暖技术规程
《规范》----GB 50019-2003采暖通风与空气调节设计规范
《技术措施》----2003全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力
图集03K404 低温热水地板辐射供暖系统施工安装(包括2005年局部修改版)

[ 本帖最后由 ydh1981 于 2008-11-16 15:03 编辑 ]
e94bbe05621c40b5fe26.rar
5.2 KB
立即下载
免费打赏
ppcp123
2009年09月15日 08:39:26
12楼
建筑工程资料大全V5.0版经典版
01、中国建筑(国标)10大类建筑图集汇总 资料容量:7.11GB (1128册)
02、中国五大地区(地区标)建筑图集汇总 资料容量: 4.28GB(323册)
03、中国建筑各省市(地方省标)图集汇总 资料容量:10.4GB(1132册)
04、建筑各类工程规范、标准、规程汇总 资料容量:7.16GB(6000册)
05、施工组织设计大全(31种工程类型) 资料容量:3.17GB (5千多个)
06、施工方案、工艺、工法、交底大全 资料容量:3.98GB(1万多个)
07、万册电子书籍(造价管理、施工设计等) 资料容量:34.8GB(2万多册)
08、施工、结构、暖通、景观设计CAD图库 资料容量:1.19GB(1千多个)
09、建筑各类绿色小软件 (预算、设计等) 资料容量:0.21GB (220多个)
10、国家建筑设计标准图库软件(在线升级) 资料容量:5.41GB
11、广联达、鲁班、斯威尔等软件学习资料 资料容量:16.9GB
12、房地产、合同、资料整理、安全资料 资料容量:2.33GB
13、建筑设计、效果图、平面图设计素材 资料容量:16.3GB
14、建筑风水、古建风水设计相关资料 资料容量:1.2GB
15、工程预算实例,各类工程经济指标 资料容量: 0.28G
合 计 : 资料总量:112GB
建筑工程资料大全V5.0经典版;资料更多、分类更全、质量更好、内存更小。DVD光盘系列(30张纽曼DVD)、移动硬盘系列(2.5寸160G三星超薄移动硬盘)。
价格最优,一年免费升级。联系QQ号:463871506.(请注明:购电子版)。联系电话:13603718634
回复
airking2004
2011年03月15日 12:56:22
13楼
很好支持一下
回复
godcxcx
2011年03月16日 10:27:35
14楼
学习下~~~~~~~~~
回复
zhangkang915816
2011年03月16日 18:24:38
15楼
呵呵,08年的资料啊,不过也有很多的指导意义!谢谢
回复
q5231623
2011年03月16日 23:02:39
16楼
嗯,不错挺好的,现在搞设计的说实话没有做的这么详细的,大部分还是估算,也没有按照步骤一一步一步做的。
回复
jintianjinnian
2011年03月20日 20:17:23
17楼
怎么估算?请大师给讲解下,一直以来就对这个问题很纠结。还有用天正软件画地热盘管时不连贯,有没有什么方法,听说有“炸”这一功能,但不知道在哪?希望楼主给详细讲解一下画地热盘管的技巧,谢谢了!
回复
宗昊
2014年08月23日 21:51:24
18楼
内容比较丰富 谢谢,
回复
青岛李宗荣
2014年09月16日 19:50:34
19楼
学习了,谢谢。
回复
qq_1425552013810
2015年03月14日 14:53:07
20楼
谢谢 我毕业设计就是这个
回复

相关推荐

APP内打开