究竟什么时候该用4P的开关~~~?
baoyu0825
baoyu0825 Lv.2
2008年10月27日 21:49:47
只看楼主

这个问题越来越搞不清楚了,特别是和3P的开关搞在一起

这个问题越来越搞不清楚了,特别是和3P的开关搞在一起
免费打赏
gdx8785
2008年10月27日 23:22:42
2楼
买一本王厚余老先生的"500问"看看.书中对这问题有比较详尽的阐述
回复
363808424
2008年10月28日 16:49:53
3楼
户箱总电源开关,双电源箱来至不同的系统的电源开关
回复
lominaff
2008年10月28日 17:26:13
4楼
三相四线制线路一般可以选四极开关。但是,在接零保护的线路中不允许断零线,因此必须使用三极的开关。所以四极的开关只能用在允许断开零线的场合。
:lol
回复
baoyu0825
2008年10月28日 21:18:33
5楼


好像是这个意思,但是具体有哪些情况呢?
我知道双电源自切是用4P的开关
三楼说的户箱总配电箱又是什么情况~?
回复
xiaokouchangkai
2008年10月28日 22:09:55
6楼
去好好看看新版民规,上面说的很清楚的
回复
wangyu4753748
2015年12月01日 15:02:34
7楼
又学习了点东西,不过有些地方还是没弄懂
回复
liyushanjiayou
2015年12月02日 11:38:59
8楼
想具体了解些,那些情况需要切零,哪些情况不需要切零?
回复
yusuan00
2015年12月02日 11:42:46
9楼
确实有点搞不清,学习学习
回复
大同00
2015年12月02日 18:28:57
10楼
TN系统一般情况下均采用3P开关。何种情况下采用4P开关低压配电设计规范3.1.15条有明确要求。民规里也有相应规定。
回复
xuexi999123
2017年06月10日 20:02:06
11楼
路过,学习了,谢谢高手。
回复

相关推荐

APP内打开