这个问题越来越搞不清楚了,特别是和3P的开关搞在一起
这个问题越来越搞不清楚了,特别是和3P的开关搞在一起
2楼
买一本王厚余老先生的"500问"看看.书中对这问题有比较详尽的阐述
回复
3楼
户箱总电源开关,双电源箱来至不同的系统的电源开关
回复
4楼
三相四线制线路一般可以选四极开关。但是,在接零保护的线路中不允许断零线,因此必须使用三极的开关。所以四极的开关只能用在允许断开零线的场合。
:lol
回复
5楼
好像是这个意思,但是具体有哪些情况呢?
我知道双电源自切是用4P的开关
三楼说的户箱总配电箱又是什么情况~?
回复
6楼
去好好看看新版民规,上面说的很清楚的
回复
7楼
又学习了点东西,不过有些地方还是没弄懂
回复
8楼
想具体了解些,那些情况需要切零,哪些情况不需要切零?
回复
9楼
确实有点搞不清,学习学习
回复
10楼
TN系统一般情况下均采用3P开关。何种情况下采用4P开关低压配电设计规范3.1.15条有明确要求。民规里也有相应规定。
回复
11楼
路过,学习了,谢谢高手。
回复