乡镇丙类厂房室内外消防设计探讨
acheng
acheng Lv.7
2008年10月27日 09:18:12
只看楼主

某厂区:2栋厂房,400m2和1300m2,高6m,丙类;1栋办公楼,3层,1000m2。位于乡镇,只有一个水厂,可以2路进水(从1路市政管),如何设计消防?

某厂区:2栋厂房,400m2和1300m2,高6m,丙类;1栋办公楼,3层,1000m2。位于乡镇,只有一个水厂,可以2路进水(从1路市政管),如何设计消防?
免费打赏
acheng
2008年10月27日 09:21:00
2楼
室内消防用水量:5l/s,室外25l/s,要设消防水池
回复
poedan
2008年10月27日 19:31:32
3楼
丙类厂房:应注明厂房的生产原材料及生产工艺,这样好确定啊!
办公楼,3层,1000m2是总面积吗?
回复
tbqyc
2008年10月28日 11:08:31
4楼
丙类厂房:应注明厂房的生产原材料及生产工艺,
回复
hq807
2008年10月29日 09:40:16
5楼
丙类厂房:应注明厂房的生产原材料及生产工艺,
回复
acheng
2008年10月29日 15:03:54
6楼



又不要做喷淋
回复
acheng
2008年10月29日 15:06:47
7楼
问题是:系统不能作为常高压系统,需设消防水泵,消防水泵如何设计?
我是设一台,30L/S,室内外合用。
回复
acheng
2008年10月29日 15:08:47
8楼
问题:如果所有建筑消防水池的消防车取水口的150m范围内,消防水泵如何定?
回复
acheng
2008年10月29日 15:09:49
9楼


设一台,15L/S,室内外合用,设一个室外消火栓
回复
acheng
2008年10月30日 17:21:10
10楼
乡镇丙类厂房室内外消防设计探讨
回复
muyang2099
2008年11月04日 08:58:41
11楼
按建筑设计防火规范里做吧,里面有关于厂房的规范.消防用水做大点.不要取小的.要不出问题还是自已单着.
回复

相关推荐

APP内打开