只看楼主

抗震规范6.1.3,框架——剪力墙结构,如果框架承担的地震倾覆里大于地震倾覆的50%,框架要提高一个等级。 小弟,在此有个疑问。下面是我的计算数据: 13层 X向地震: 261.9 487.4 34.95% 13层 Y向地震: 240.4 353.1 40.50% 12层 X向地震: 1803.8 1559.8 53.63% 12层 Y向地震: 1819.6 1316.7 58.02%

抗震规范6.1.3,框架——剪力墙结构,如果框架承担的地震倾覆里大于地震倾覆的50%,框架要提高一个等级。
小弟,在此有个疑问。下面是我的计算数据:
13层 X向地震: 261.9 487.4 34.95%
13层 Y向地震: 240.4 353.1 40.50%
12层 X向地震: 1803.8 1559.8 53.63%
12层 Y向地震: 1819.6 1316.7 58.02%
11层 X向地震: 3448.0 2842.5 54.81%
11层 Y向地震: 3543.3 2793.6 55.92%
10层 X向地震: 5620.2 4636.1 54.80%
10层 Y向地震: 5803.7 4445.3 56.63%
9层 X向地震: 7867.1 6334.2 55.40%
9层 Y向地震: 8246.0 6235.6 56.94%
8层 X向地震: 10251.5 9381.7 52.22%
8层 Y向地震: 10892.2 8697.7 55.60%
7层 X向地震: 12734.1 12867.1 49.74%
7层 Y向地震: 13694.1 11476.4 54.41%
6层 X向地震: 15281.3 16811.3 47.62%
6层 Y向地震: 16608.3 14609.8 53.20%
5层 X向地震: 17845.6 21269.5 45.62%
5层 Y向地震: 19579.7 18167.1 51.87%
4层 X向地震: 20370.3 26295.4 43.65%
4层 Y向地震: 22534.5 22233.1 50.34%
3层 X向地震: 22722.7 31976.6 41.54%
3层 Y向地震: 25322.1 26944.5 48.45%
2层 X向地震: 25124.2 38009.5 39.80%
2层 Y向地震: 28026.8 32333.2 46.43%
1层 X向地震: 27596.5 50624.3 35.28%
1层 Y向地震: 30752.0 43712.7 41.30%

在旧版的pkpm里,我只看见一个综合的数据,而现在他显示了每层的数据了。请问:
是不是有一层的倾覆过50%就要提高整个框架的等级呢?

我已经将剪力墙加大,框架柱和梁的截面减小。有的柱都不满足轴压比了。
请各位,为在下先回答第一个问题:“在旧版的pkpm里,我只看见一个综合的数据,而现在他显示了每层的数据了。请问:
是不是有一层的倾覆过50%就要提高整个框架的等级呢?”
免费打赏
天柱
2005年03月27日 20:54:48
2楼
第一层的剪力墙承担的弯矩大于50%就是框架-剪力墙结构,见高规7。1。2条
回复
tianshui2000
2005年03月27日 23:30:07
3楼
不太同意楼上的贴!

近日,我去找了一个我的同门师兄。他也不太清楚,不过他说了,句和楼上类似的话。我看我还得证明一下,自己好好考虑一下。

我用pkpm旧版的计算了一下。{提供的是整楼的倾覆比例}好象是和底层的差不太多
回复
mishra
2005年03月29日 14:10:44
4楼
只有8层以上满足显然是不行的,框架应该按框架结构来定抗震等级
建议还是增加墙的数量来调整
一般情况下第一层满足了上面也容易满足
回复
wsp79119
2005年03月29日 14:23:19
5楼

6.1.3是这样说的:
框架-抗震墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。

“框架——剪力墙结构,如果框架承担的地震倾覆里大于地震倾覆的50%,框架要提高一个等级”, 这是那儿的规定。
  
回复
guoyq
2005年03月30日 09:34:32
6楼
我认为如果是这样,剪力墙数量偏少,重新调整剪力墙数量。加大厚度,效果不明显。
回复
tianshui2000
2005年03月31日 10:43:49
7楼


不好意思,不是说:框架——剪力墙结构,如果框架承担的地震倾覆里大于地震倾覆的50%,框架要提高一个等级

我意思是
如果框架承担的地震倾覆里大于地震倾覆的50%,我做的小高层结构里,要按框架结构考虑,如按框架结构考虑,从高度上分,
见抗规表6.1.2。那在高层里,不就等于框架要提高一级了吗?(95%以上的高层都超30米)
回复
llsunrise
2005年04月01日 22:32:08
8楼
抗规 6.1.3的条文说明已经很清楚了,指的是底部的倾覆力矩,
可以参考一下
回复
lsl_2005
2005年04月08日 00:15:23
9楼
如果框架承担的地震倾覆里大于地震倾覆的50%,框架部分的抗震等级应按框架结构来取,而不是按框剪结构来取。OK?
回复
tianshui2000
2005年05月12日 18:10:16
10楼


是的
回复
stsgzsqa
2007年05月29日 17:05:49
11楼
估计这里发表评论的只有8楼做过框剪!