请教,高压绕线电机液体电阻启动柜中短接用接触器,国光、志远的怎么样?还有好的厂家没?(1250A以上的)

请教,高压绕线电机液体电阻启动柜中短接用接触器,国光、志远的怎么样?还有好的厂家没?(1250A以上的)
白龙行天下
2009年03月17日 15:11:48
2楼
:( :( :( :( :( :( :(
回复
白龙行天下
2009年03月17日 15:12:16
3楼
:victory: :victory: :victory:
回复
tudashi63
2009年03月17日 17:13:40
4楼
接触器国内外只有400A的额定电流,1250A没听说过.
全世界设计的接触器都没有短路关合能力,已造成多起事故.这是因为标准没有特别强调这条.关合能力要不小于熔断器的最大截止电流才安全,而标准中没有强调!制造厂家为了追求机械寿命,触头压力、开距、速度设计的很小,使得短路关合能力、开断能力(转移电流、交接电流)严重不足。
回复
whdfb
2009年03月18日 10:25:04
5楼
6/10Kv接触器我做过的最大只有630A~1250A的没有听说过