图集04s204中,为什么要求立式泵在正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮,就是不明白,在运行时,即已自灌式吸水运行了,为什么要求消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮
图集04s204中,为什么要求立式泵在正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮,就是不明白,在运行时,即已自灌式吸水运行了,为什么要求消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮
22楼
呵呵,这个问题问的有点那个了,自灌式安装是为了启动泵不会出现负压启动,所以才将泵的叶轮设置在最低液位以下的,儿不能考虑因为启动泵之后就不需要在液位以下了。假如在水池检修时候突然着火了,而你的泵的叶轮恰好在当时的液位以上,抽不到水怎么办呢?
回复
23楼
打广告的同志请到产品版,不要弄脏了我们的版面
回复
24楼
是不是只要起泵时满足自灌要求就可以了,即使运行过程中水位低于水泵第一级叶轮也可以抽水。
这样理解对吗?
回复
25楼
这个问题我也一直很疑惑,看了这些回复更糊涂了,我顶一下,哪位专家给回答一下。
回复
26楼
是的。
但是另外的一台消防备用泵会因水位低运行时不一定吸得上水来。
回复
27楼
tong同楼主一样的疑问!~
回复
28楼
自灌的目点在于随时可启动消防泵。消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮时,才可以满足要求。
回复