消防泵安装问题
dlj
dlj Lv.2
2008年10月24日 10:55:35
只看楼主

图集04s204中,为什么要求立式泵在正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮,就是不明白,在运行时,即已自灌式吸水运行了,为什么要求消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮

图集04s204中,为什么要求立式泵在正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮,就是不明白,在运行时,即已自灌式吸水运行了,为什么要求消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮
免费打赏
fzq19760709
2008年10月29日 11:36:16
12楼

“自灌式、抽吸式水泵在开始运行后,都是可以抽低于叶轮几米的水池中的水的。”的意思是指水泵允许吸水的真空高度。
“正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮”的意思是确保水泵不会发生叶轮里面没有水,烧坏轴承的现象发生也,就是通常说的不要让“干转”现象出现。
所以说“自灌式、抽吸式水泵在开始运行后,都是可以抽低于叶轮几米的水池中的水的。”,和图集中“正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮”一说并不矛盾。
回复
siceman
2008年10月29日 14:30:50
13楼
12楼正解
回复
hn_winter
2008年10月29日 16:16:06
14楼
这个问题,我前一段时间刚遇到,是水泵进水口大小头装错了(规范是上平下斜,我装成上斜下平了),规范上这样要求,是保证水泵进水管道不形成涡气现象,也属于节能的范畴,于使用无碍,但有时候那些专家级的验收组,老是按书本一字不错的要我们安装,甲方都认为可以,他们也不放过,烦死了。而且我的这套水泵,还有一个真空泵,完全不会在进水管处形成涡气情况。
回复
天地人和1
2008年10月29日 22:53:41
15楼
涡气会使消防水泵不能马上完全进入最佳工作状态,其实规范的大部分东西多读几遍理解就有可能会变
回复
liyunfeng90801
2008年10月31日 11:24:09
16楼
广州卓雅健体设备工程有限公司是以经营休闲娱乐设施及体育场馆(桑拿、水疗、游泳池等)建设为主的工程技术企业,拥有雄厚的技术力量及完善的运行机构。
公司拥有一支经验丰富的专业设计,技术精干,素质优良的工程队伍, 按客户需求提供专业的解决方案,在设计、施工方面积累了多年的技术经验,始终为客户设计出价格最低廉的品牌和最优良的方案,使客户花最少钱办最好的事。
本公司贯承“诚信永恒、精品卓越”的经营理念,以精心策划,精确设计、快捷供货,优质施工,调试培训到维护保养,每一环节都做到力求完美,为客户所想而想,为客户所忧而忧,赢得了广大客户的好评与信任。
A、 业务范围:
设计 承建 改造 保养 维修 供应
Deslgner Contractor Remodeled Malntainer Repairer Supplier
游泳池 Swimming Pool 水疗池 Hydropathic Pool
桑拿房 Sauna Roon 健身设备 Health Equlpment
人造草皮 Artlficlal Grass 水上乐园 Water park
网球场 Tennls Court 壁球场 Racquetball Court
篮球场 Basketball Court 羽毛球场 Badmlnton Court
田径跑道 Track Surtace
B、 联系方式
李运锋 手机:13725355908
电话:020-81798466 传真:020-81798481
E-mai:liyunfeng908@163.com
地址;广州市白云区增槎路18号西华园大厦410房
回复
yuan577566
2008年10月31日 15:12:25
17楼
再见了 朋友们!!我的青春一国!!我爱你们!!我爱自己的生命!!我想把自己的青春献给你们!!献给我的事业!!!
回复
luoweicai1996
2008年10月31日 20:03:52
18楼
1规范没有这样要求,我们这边只要水位超过泵轴就可以过审图中心了!!
回复
muyang2099
2008年11月04日 09:14:58
19楼
正满足自灌时,抽底于水泵第一级叶轮的水也是没有问题的了。
回复
stilscoline
2008年11月04日 10:01:26
20楼
我认为正常运行时的最低水位其实就是平时保证消防水池设计水量的最低水位,消防系统正常运行时消防泵是不启动的,真正灭火的时候才是特别情况,谁家没事老着火啊。我想这么理解楼主的问题就不是问题了
回复
sunhouying
2008年11月06日 14:30:54
21楼
4楼说的很对。这些知识从消防手册上就可以学到。