关于低压配电系统,保护电气的选择性
xiulin83
xiulin83 Lv.4
2008年10月24日 08:51:03
只看楼主

本人刚刚做设计,有些个人想法,大家来讨论。1.低压柜(箱)总开关采用断路器的话,总开关和支路开关是否属于上下级的关系?是的话怎样达到选择性配合的要求?

本人刚刚做设计,有些个人想法,大家来讨论。
1.低压柜(箱)总开关采用断路器的话,总开关和支路开关是否属于上下级的关系?是的话怎样达到选择性配合的要求?
免费打赏
xiulin83
2008年12月30日 16:26:10
2楼
怎么没人回答,是我的问题太简单了吗
回复
ljm
2008年12月30日 17:33:43
3楼
总进线开关和馈出开关合起来称为一级配电,与进线开关采用断路器或隔离开关无关。但保护级数如总开关采用断路器时则为两级保护。配电级数与保护级数概念是不同的
回复
ljm
2008年12月30日 17:36:43
4楼
总开关采用断路器,分开关肯定要和总开关做选择性配合。各个开关厂家都有选择性配合表,可以查一下
回复