PID调节器的被控的设定值可以为变量吗?
lzm_hjc
lzm_hjc Lv.2
2008年10月23日 11:09:14
只看楼主

想控制空压管道的压力,我单位现在现在想用液位信号作为PID调节器的设定值,(人为的通过计算得出想要控制的压力值),来与压力反馈信号比较来控制调解阀的开度。本人非业内人士,刚刚接触自控知识,向高手请教:PID调节器的设定值可以为变量吗?谢谢!

想控制空压管道的压力,我单位现在现在想用液位信号作为PID调节器的设定值,(人为的通过计算得出想要控制的压力值),来与压力反馈信号比较来控制调解阀的开度。
本人非业内人士,刚刚接触自控知识,向高手请教:PID调节器的设定值可以为变量吗?
谢谢!
免费打赏
ymkmqv
2008年10月23日 11:16:29
2楼
我 用s7-200的试过可以,其它的不好说了。
回复
lzm_hjc
2008年10月23日 11:26:16
3楼
谢谢2楼。我再问问调解阀的厂家能不能整套做出来。
回复
ymkmqv
2008年10月23日 11:34:10
4楼
当时用的是226XP,双通道的,可以热切换的。
回复
shanqibin6666
2008年11月16日 06:42:39
5楼
如果你的液位信号和压力信号有一种关联,可以把它作为过程值(pv),然后调用PID算法,在实际中调节P、I、D、参数,以求得系统的稳定
回复
shanqibin6666
2008年11月16日 06:56:48
6楼
如果你的液位信号和压力信号有一种关联,可以把它作为过程值(pv),然后调用PID算法,在实际中调节P、I、D、参数,以求得系统的稳定
回复
zhaohongjun911
2008年11月20日 21:07:22
7楼
应该可以的,用PID仪表
回复

相关推荐