63A以下单三相断路器的选择
天上飞的是
2008年10月23日 00:57:05
来自于断路器
只看楼主

大家都知道微断最多63A,但是塑壳的也有壳架电流63A的,单相的我一般都会选择微断,但是三相的在不到63A这个值的时候是选微断还是塑壳好呢?大家说说理由吧

大家都知道微断最多63A,但是塑壳的也有壳架电流63A的,单相的我一般都会选择微断,但是三相的在不到63A这个值的时候是选微断还是塑壳好呢?大家说说理由吧
免费打赏
okjack
2008年10月23日 01:29:36
2楼
用微断可以节省空间,配电箱做的小一点,价格也便宜一些。
但是如果开关安装处短路电流超出微断的分断能力,则必须选用塑壳开关。
另外,微断做到100A的也有。

[ 本帖最后由 okjack 于 2008-10-23 01:31 编辑 ]
回复
天上飞的是
2008年10月23日 09:25:01
3楼

谢谢,学习了
回复
okjack
2008年10月23日 12:12:08
4楼
另外微断和一部分塑壳很难实现保护动作的选择性。所以在保护动作选择性要求较高的场合,使用微断要特别注意上下级配合。

[ 本帖最后由 okjack 于 2008-10-23 12:16 编辑 ]
回复
xmlghwl
2008年10月23日 20:26:07
5楼
是啊,微断也有做100A的
回复
gyogun
2008年10月23日 20:48:20
6楼
两种尺寸有区别,塑壳整定值更精确点,更耐用!!!:) :lol
回复
天上飞的是
2008年10月30日 16:19:08
7楼
从安全的考虑来讲,是选塑壳的吧?从经济的考虑来讲,是选微断?但是做设计的都是安全第一,那微断不是要淘汰了啊?
回复
flflfl_789
2008年10月30日 17:19:32
8楼
100A的也有吗 我到还没看到过的
回复
zsjie1314
2008年10月30日 17:47:40
9楼
你可以随便找个厂家的资料看下,80A、100A微断还是生产的。
回复

相关推荐