现在遇到这个项目!商场把原来的中空部分补上一部分,以扩大营业面积!结果要求在原来的两个平行框梁增加一个次梁,这个次梁与框梁垂直。框架梁截面是250X700,柱距是7.5m,原来设计配筋是最够的!我现在考虑是这个次梁是做成钢梁还是做成混凝土梁呢!这样牵涉到两个节点:]1、钢梁与混凝土框梁的连接;2、或者是新混凝土次梁与老框架梁连接。请问各位,那种节点更加适合这个呢!这个结构是89年建成的,
结果要求在原来的两个平行框梁增加一个次梁,这个次梁与框梁垂直。
框架梁截面是250X700,柱距是7.5m,原来设计配筋是最够的!
我现在考虑是这个次梁是做成钢梁还是做成混凝土梁呢!
这样牵涉到两个节点:]
1、钢梁与混凝土框梁的连接;
2、或者是新混凝土次梁与老框架梁连接。
请问各位,那种节点更加适合这个呢!这个结构是89年建成的,
框架结构。另外,这个框梁的内的箍筋全部是直径6的钢筋,
要是按照现在的规范:7.5度区,直径不满足要求,是否对这个
连新构件的框架梁进行加固处理呢呢……
谢谢!