2楼
如果两相三继电器方式会造成零相电流继电器在正常范围内误动。
回复
3楼
要是是ABB集成的保护装置呢,谢谢
回复
4楼
看他保护配置,应该无事
回复
5楼
谢谢你真的.
回复
6楼
要看你是怎么反的,全反了就没关系
回复
7楼
三个电流全反,对一般综保功电流继电器都无影响,错一个会发生(3CT无零序时)零序电流,误发接地信号。
回复
8楼
楼上说得对。纯过流保护都没问题。
回复
9楼
对于无方向过流是无所谓的。当然了,你ct极性反了,然后542按照正常的配置的话,那么你去看下有功无功和功率因数,是负的了。这种情况不论是否有方向过流等都要避免。不容质疑的问题。这要是我们这边出这种情况,那么是谁的问题可就大了。当然,做试验的也有责任的。