10KV过流保护,CT极性接反
cgh060
cgh060 Lv.2
2008年10月22日 21:38:04
来自于继电保护
只看楼主

10KV过流保护,CT极性接反了,有什么影响吗.

10KV过流保护,CT极性接反了,有什么影响吗.
免费打赏
xingyeshen
2008年10月22日 21:43:55
2楼
如果两相三继电器方式会造成零相电流继电器在正常范围内误动。
回复
cgh060
2008年10月22日 21:51:00
3楼
要是是ABB集成的保护装置呢,谢谢
回复
xingyeshen
2008年10月22日 22:03:18
4楼
看他保护配置,应该无事
回复
cgh060
2008年10月22日 22:09:17
5楼
谢谢你真的.
回复
lxw5288
2009年07月07日 15:14:14
6楼
要看你是怎么反的,全反了就没关系
回复
lingxuct
2009年07月07日 23:27:11
7楼
三个电流全反,对一般综保功电流继电器都无影响,错一个会发生(3CT无零序时)零序电流,误发接地信号。
回复
zouhuijie
2009年07月09日 16:29:51
8楼
楼上说得对。纯过流保护都没问题。
回复
g3pt6n
2009年07月13日 01:04:58
9楼
对于无方向过流是无所谓的。当然了,你ct极性反了,然后542按照正常的配置的话,那么你去看下有功无功和功率因数,是负的了。这种情况不论是否有方向过流等都要避免。不容质疑的问题。这要是我们这边出这种情况,那么是谁的问题可就大了。当然,做试验的也有责任的。
回复