AO工艺,二沉池池面发黄,镜检并未发现过量丝状菌,但生物活性较差,出水混浊,请教高手,是什么原因?
AO工艺,二沉池池面发黄,镜检并未发现过量丝状菌,但生物活性较差,出水混浊,请教高手,是什么原因?
22楼
基本同意楼上所说,我也遇到这种情况,在氨氮高的时候水质发黄
回复
23楼
估计是污泥老化有关吧,试试调低风量,或者加大停风机的时间,把溶解氧降下来
回复
24楼
这个现象多半是污泥老化
回复
25楼
是否可从以下方面考虑:
1,检查水中营养物质是否足够
2,是否曝气过量等造成污泥老化接替
回复
26楼
二沉池水质发黄的原因,我总结了一下现有的工程经验,无非有几点:
1、反硝化未彻底,总氮或氨氮太高;
2、DO太高,使活性污泥过氧化了;
3、二沉池老化的污泥未及排出,影响了二沉池的沉淀效果。
回复
27楼
我想问一下,出水COD超标吗?我的接触氧化池最近不好了,出水发白,进水700,出水250,我觉得也是污泥老化了,现在在接种新的污泥不知多久能恢复?我的判断正确吗?请赐教
回复
28楼
我好象还没碰到这样情况。。学习。~
回复
29楼
一般来说,二沉池污泥发黄及二沉池出水发黄,这是一个很正常的现象,在绝大多数污水处理厂均存在,但一般来说处理效果均不受影响,而出水浑浊主要有以下原因导致的,一个是污泥负荷过低导致污泥解体,一个污泥负荷过高,污泥多糖类物质大量产生导致污泥呈现粘稠及浑浊状。
回复
30楼
学习,跟进中!:loveliness:
回复
31楼
1,O池生化系统出现问题,如污泥老化,污泥解絮等。
2,很可能是进水中氨氮较高,在二沉池内发生了反硝化引起的。在曝气池和二沉池出水口测量溶解氧,看看是否有较大差别。
建议搞清情况后再对症下药
回复