施工图中梁裂缝控制问题
嗨歌
嗨歌 Lv.3
2005年03月24日 20:55:25
只看楼主

施工图中梁裂缝控制问题:在PKPM中梁图自动生成中,梁裂缝控制在0.3时,支座负筋会比计算值大挺多的.请教各位高手在做结构施工时,如何控制梁裂缝???谢谢!!!

施工图中梁裂缝控制问题:在PKPM中梁图自动生成中,梁裂缝控制在0.3时,支座负筋会比计算值大挺多的.请教各位高手在做结构施工时,如何控制梁裂缝???谢谢!!!
suibing
2005年03月25日 15:00:51
2楼
若梁截面取的不大合适(比如取小了或者荷载比较大),会出现你说的情况,也就是只按强度配筋满足不了裂缝要求。这是由两种办法:
1、增加钢筋(但注意不要超过最大配筋率)
2、调整梁截面
回复
江南9527
2005年03月25日 19:23:31
3楼


按强度配筋并且能满足裂缝和挠度等使用要求是最经济的?
回复
yangjian_88
2005年03月25日 19:48:24
4楼
采用低强度材料最好
回复
suibing
2005年03月26日 11:02:29
5楼
to mixmix:
这已和经济没什么关系了,是结构设计必须满足的,要不然这个工程就是不合格的。(规范上明确规定了结构设计要满强度条件和正常使用条件)
也及只有在满足着两个条件的前提下,才有可能考虑是否经济的问题
回复
xiulin_hao
2005年03月27日 13:16:04
6楼
截面取小了,我建议增大截面,现在许多甲方要求控制造价,取截面和配筋都比较合适,单纯加大配筋会很不经济。
回复
xt1962
2005年03月28日 11:26:58
7楼
规范要满足,裂缝宽度计算公式是否仅适用梁跨底部。当用于支座时,房屋在设防烈度较低时,梁支座调幅会导致裂缝不满足0.3,钢筋会加大至不调幅状况。调幅失去意义令人困惑?
回复
suibing
2005年03月28日 15:39:11
8楼
梁支座调幅的结果使梁支座处弯矩适当减小,使跨中弯矩适当加大。同样会使支座处的配筋跟着减小,但这是否会使支座处的裂缝增加,其实是个很复杂的问题,毕竟跨中配筋也根着调大了,也的确起到一定的卸荷作用

所以像楼上那样直接下结论,觉得也不妥,值得进一步讨论
回复
xt1962
2005年03月29日 16:34:51
9楼
是否会增加梁裂缝宽度,按6度、7度计算一栋框架结构。调幅0.8~0.85用PKPM计算一下就清楚了。谢谢讨论。
回复
1999szm
2005年08月01日 11:52:13
10楼
兄弟,调幅的作用是为了抗震,以便在发生地震时,在梁支座处形成塑性铰,增加抗震能力。并不是为裂缝考虑的,裂缝一般是验算,不是主要的设计内容。
回复
jhtong
2010年09月20日 20:04:13
11楼
在PKPM计算裂缝时没有考虑梁端弯矩的调幅,如果按裂缝控制来配筋,这样配出来的钢筋特别大,那怎么解决?