33层楼加压送风分段问题
ayan1214
ayan1214 Lv.2
2008年10月22日 11:16:02
来自于通风排烟
只看楼主

我一工程地上33层 32、33为跃层,地下一层。两栋楼,1#楼为人防,请高手指点如何设计加压送风

我一工程地上33层 32、33为跃层,地下一层。两栋楼,1#楼为人防,请高手指点如何设计加压送风
免费打赏
ayan1214
2008年10月22日 11:25:14
2楼
1、高规规定超过三十二层时要进行加压分段送风,而在后面的条文解释中有说,风量范围数值是在32而层以下,那么不是前后矛盾吗?前面说超过32层要分,而后面是指32层以下,请问32层到底分段吗?以哪个为准?
2、对于跃层的的算法,在我们重庆这边,对于跃上层 ,如果在前室并没有开向前室的户门,即 跃下和跃上只有一个入户门,只算成一层,规范中,并没有这样的说法规定,这是建筑专业打的边缘点,比如要消防电梯12层,他们都做成11+1。这样就不用设置消防电梯,对于18层 他们都做成17+1,可以避免设置两个消防电梯,那么在计算中,是否可把跃成算一层?

对了我的楼建筑高度是99.6米
回复
ayan1214
2008年10月22日 11:38:23
3楼
建筑专业在楼梯一层设置了一个防火门,这样就把地上楼梯和地下楼梯分开了。《实用供热空调设计手册》陆耀庆第2版 对于地下楼梯的做法是,分开加压送风,即地下楼梯和地上楼梯为两个单独的楼梯,应分段设置,前室可以与地上合用系统,那么有1个问题:
1、楼梯分开送风没有问题。对于前室楼上楼下合在一起,常闭风口,开启的问题,如果地上着火,开启着火层及上下两层,那如果是地下着火,怎么开启啦? 是只开地下一层,还是开地下一层和地上一层?
回复
ayan1214
2008年10月22日 11:50:05
4楼
把跃上跃下看成一层。那么就是32层,这样地上算32层,地下一层,
做法一:地上部分与地上部分分开送风,各管各的,对于地下室,地下楼梯和地下合用前室,只对地下楼梯送风,合用前室不送风,因为在地下室取风口不好取,是否这样可以?(或者是地下楼梯和前室合用一个系统,在前室的支管上装压差调节阀)
做法二:地下楼梯和地上楼梯单独送风,地下前室和地上前室合在一起,那么就是33层,要分段,在17层处竖井隔断,进行分段送风。
请大家给指点下,小弟不胜感激
回复
fan1512
2008年11月16日 18:11:56
5楼
我认同做法一.
不过合用前室必须送风
回复
lanxuanyue
2013年09月02日 15:15:30
6楼
以上的学习了,那么再请教:
如果首层是架空的33层住宅,100米以下,前室都开窗满足规范要求,剪刀楼梯合用一个送风井,首层不设风井与风口,从2层以上设风井风口:这个剪刀梯加压送风系统是不是可以不分段加压?
回复
gaven567
2013年09月04日 16:44:25
7楼
这确实是个不错的问题,顶起
回复
gaven567
2013年09月04日 16:49:20
8楼
我觉得第二种方法毫无争议,就是成本增加
回复
射击员
2013年10月17日 23:18:20
9楼
lanxuanyue 发表于 2013-9-2 15:15 以上的学习了,那么再请教:如果首层是架空的33层住宅,100米以下,前室都开窗满足规范要求,剪刀楼梯合用 …不超过三十二层应该可以不分段吧~
回复
defuyang
2013年10月18日 07:54:27
10楼
应该是地下单独送,地上32层一个系统,32跃33,不用分段,地上楼梯间风量比较均匀
回复