救命!空气源热泵热水机组问题
lmg1701
lmg1701 Lv.2
2008年10月21日 17:02:33
来自于热泵工程
只看楼主

我工程有空气源热泵热水机组,全年制热,出水要求50度,台2,2HP,R22夏天进常出高压报警,出水温度还不达50度。冬天有时出现低压报警。好烦!救命啊?

我工程有空气源热泵热水机组,全年制热,出水要求50度,台2,2HP,R22
夏天进常出高压报警,出水温度还不达50度。
冬天有时出现低压报警。
好烦!救命啊?
免费打赏
cjwxccj
2008年10月23日 17:26:48
12楼
风冷散热系统在环境高温时就是散热难,跳高压很正常.
回复
aw100
2008年10月24日 17:20:45
13楼
表压:
高压26,冷凝温度应该超过64度。
低压6.2,蒸发温度11度。
回气10-12度,用什么控制流量?按理说,应有较大的过热度。(最大运行)。

水温不没有数据?
水温升不上去,应该是水侧换热器结垢或污染。需要清理。

低压应该不会低?为什么报警?低压开关设置问题?。。。
回复
49921019
2008年10月27日 16:16:18
14楼
前来学习 希望你们早日找到问题 兄弟也多学点东西!:victory:
回复
lmg1701
2008年10月28日 16:29:38
15楼
这样的原因,
查了几次.
最近想了又想.
掉高压的可能是.
水路有气体.流量不稳定造成.
回复
bobbypeter
2008年10月30日 12:54:14
16楼
应该是堵了,如果堵了,膨胀阀前后温度差很大的.很明显.如果没堵那就是漏了,因为系统中有空气存在所以排气温度非常高.吸气温度很低.但是排气压力并不会很高.
回复
wskai
2008年11月06日 14:33:26
17楼
水系统问题!检查水过滤系统,或者看循环水泵是否匹配!
回复
bmf1234
2008年11月10日 12:54:20
18楼
我们遇着过一次这样的问题,,由于原来的维修人员更换过压机里面注油太多,,引起,,,,压力升至28KG,,水温大约在48度左右就保护,,
回复

相关推荐

APP内打开