设置扩展覆盖边墙型喷头时的喷淋设计流量问题
逸风
逸风 Lv.3
2008年10月21日 16:43:28
只看楼主

现设计一旅馆喷淋,在标准间的卫生间门口过道处设普通下喷头(K80)1个,客房上空为平楼板,不设吊顶,该区域尺寸3.8m×4.7m,在3.8m侧墙上设扩展覆盖边墙型喷头(K115)1个保护该区域,全楼基本全是这种标准间(有350间),每个标准间均按上述方法设置共2个喷头保护,请问喷淋的设计流量精确为多少?这个问题好像以前也有人提出过,答案挺多的,按现在2005版自喷规范要求,设计流量精确为多少呢,本人才学疏浅,请各位指点迷津。

现设计一旅馆喷淋,在标准间的卫生间门口过道处设普通下喷头(K80)1个,客房上空为平楼板,不设吊顶,该区域尺寸3.8m×4.7m,在3.8m侧墙上设扩展覆盖边墙型喷头(K115)1个保护该区域,全楼基本全是这种标准间(有350间),每个标准间均按上述方法设置共2个喷头保护,请问喷淋的设计流量精确为多少?这个问题好像以前也有人提出过,答案挺多的,按现在2005版自喷规范要求,设计流量精确为多少呢,本人才学疏浅,请各位指点迷津。
免费打赏
sniper.kim
2008年10月22日 00:11:00
2楼
喷规上有通过K和压力计算的公式,你的流量一般在1.9左右(K115喷头),你的喷头工作压力10就可以了,如果是4.7米间距的话
具体根据那个计算下就可以了
注意K115喷头管径要放大:)
回复
老谭
2008年10月22日 00:22:18
3楼
每个标准间均按上述方法设置共2个喷头保护?
3.8mx4.7m,设一个足矣,你可以看看国标图集,里面有此种喷头的曲线图.
回复
wang_weihai
2008年10月22日 10:44:54
4楼
其实算法和普通喷淋一样的
先定好第一个扩展喷头的流量,再定起始压力,接着按规范算法一步一步的算下去,算出多少是多少.
如果你不会算普通喷淋的系统流量,那你就得拿本书先学学再说
回复
yc20052203215
2010年11月22日 00:19:43
5楼
学习了,.........
回复
石榴花儿
2015年09月04日 17:19:26
6楼
问好,相互学习
回复

相关推荐

APP内打开